127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
Bonjour,
ma question concerne des prises de courant monophasé aux duquel on trouve normalement 230 volts !
Actuellement on y trouve 127 volts!
jE pense qu'il s'agit d'un probleme de connectique (boite de jonction , domino ou bornier desseré ou resistant ).
Ou une rupture de conducteur .
Est ce que cela peut concerner le neutre ?
Rupture du neutre ?
jE Sais que la rupture du neutre d'un tableau d'etage provoque une surtension ( on se retrouve alors avec le tension composée entre chaque recepteur ).
Mais là je ne vois pas .
Merci par avance pour vos reponses .
Cordialement.
ma question concerne des prises de courant monophasé aux duquel on trouve normalement 230 volts !
Actuellement on y trouve 127 volts!
jE pense qu'il s'agit d'un probleme de connectique (boite de jonction , domino ou bornier desseré ou resistant ).
Ou une rupture de conducteur .
Est ce que cela peut concerner le neutre ?
Rupture du neutre ?
jE Sais que la rupture du neutre d'un tableau d'etage provoque une surtension ( on se retrouve alors avec le tension composée entre chaque recepteur ).
Mais là je ne vois pas .
Merci par avance pour vos reponses .
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
Bonjour,
Vous n'avez pas précisé de quel type d'abonnement il s'agissait ( triphasé ou monophasé) et si vous aviez constaté cette chute de tension sur d'autres circuits de votre installation.
Il se pourrait effectivement que vous ayez un problème de serrage sur vos connexions.
Vous n'avez pas précisé de quel type d'abonnement il s'agissait ( triphasé ou monophasé) et si vous aviez constaté cette chute de tension sur d'autres circuits de votre installation.
Il se pourrait effectivement que vous ayez un problème de serrage sur vos connexions.
Cordialement
GAS
GAS
Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
bonjour ,
il s'agit d'un reseau triphasé ( tarif jaune ) .
La distribution est en triphasé jusqu'aux etages ( tableaux d'etage ) mais ensuite les reseuax prises de cioourant et lumiere se font biensur en monophasé ( installations terminales ).
Quelques petits departs sont en triphasé ( ventilateurs, chauffe eau.....).
Cordialement.
il s'agit d'un reseau triphasé ( tarif jaune ) .
La distribution est en triphasé jusqu'aux etages ( tableaux d'etage ) mais ensuite les reseuax prises de cioourant et lumiere se font biensur en monophasé ( installations terminales ).
Quelques petits departs sont en triphasé ( ventilateurs, chauffe eau.....).
Cordialement.
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
bonjour,GAS a écrit : si vous aviez constaté cette chute de tension sur d'autres circuits de votre installation.
Avez vous vérifier ce que préconisait GAS?
127 volts, ça me rappelle une tension simple sur réseau 230tri
A suivre
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
Bonjour,
effectivement , cela correspond bien à une tension simple en cas de reseau 220V ENTRE phases .
Mais là il s'agit d'un reseau 220 entre phase et neutre .
Le tableau divisionnaire a été controlé ( serrage des connexions , valeur des tensions des departs .....) mais tout est correct .
Si probleme de connectique il ya je me demande bien ou cela s'est produit?
Des travaux ont été realisé il ya quelques mois et tout cela 'a apparemment pas été suffisamment controlé , peut etre une modification du circuit s'est produit .
Ont doit normallement mesurer 0 volts entre neutre et terre ( en tt) ?
Si quelqu'un a deja ete confronté à ce type de probleme , et bien qu'il nhesite pas à nous en parler .
De mon coté , je note ici toute nouvelle quand à ce probleme .
Cordialement.
effectivement , cela correspond bien à une tension simple en cas de reseau 220V ENTRE phases .
Mais là il s'agit d'un reseau 220 entre phase et neutre .
Le tableau divisionnaire a été controlé ( serrage des connexions , valeur des tensions des departs .....) mais tout est correct .
Si probleme de connectique il ya je me demande bien ou cela s'est produit?
Des travaux ont été realisé il ya quelques mois et tout cela 'a apparemment pas été suffisamment controlé , peut etre une modification du circuit s'est produit .
Ont doit normallement mesurer 0 volts entre neutre et terre ( en tt) ?
Si quelqu'un a deja ete confronté à ce type de probleme , et bien qu'il nhesite pas à nous en parler .
De mon coté , je note ici toute nouvelle quand à ce probleme .
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
salutatous
est ce un ""vrai"" 127V???
@+
est ce un ""vrai"" 127V???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
Bonjour,
Votre abonnement est donc bien un triphasé 220/400V.
J'avoue ne pas trop bien vous saisir lorsque vous avancez la valeur de 127 Volts.
Cette mesure correspond-t-elle à une tension mesurée entre la phase et le neutre de votre PC ou entre neutre et terre?
Avez vous constaté ce problème sur d'autre récepteurs de votre installation?
Votre abonnement est donc bien un triphasé 220/400V.
J'avoue ne pas trop bien vous saisir lorsque vous avancez la valeur de 127 Volts.
Cette mesure correspond-t-elle à une tension mesurée entre la phase et le neutre de votre PC ou entre neutre et terre?
Avez vous constaté ce problème sur d'autre récepteurs de votre installation?
Cordialement
GAS
GAS
Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
Bonjour ,
oui biensur , la mesure a été effectuée entre phase et neutre , au niveau de la prise de courant .
Plusieures prise sont concernées et ceci à des endroits geographiquement differents ( tout simplement car elles sont sur le meme circuit ).
IL y a 128 vOLTS .
Je n'ai pas effectué la mesures personnellement mais j'ai totalement confiance en la personne ayant realisé la mesure .
Ceci dit , une seconde mesure ( voir une troisieme nest pas exclue , controle croisé).
Qu'est ce qui peut donner ce niveau de tension sur un reseau 400/230 V ( 230 V ENTRE PH ET N) ???
Un probleme de connectique ?
Un mauvais branchement ?
Je pense realiser des mesures afin de determiner la phase , le neutre et la terre , l'installateur n'aurait il pas branché la terre sur la borne neutre des prises de courant ?
Ou quelque chose dans dans ce genre?
Cordialement.
oui biensur , la mesure a été effectuée entre phase et neutre , au niveau de la prise de courant .
Plusieures prise sont concernées et ceci à des endroits geographiquement differents ( tout simplement car elles sont sur le meme circuit ).
IL y a 128 vOLTS .
Je n'ai pas effectué la mesures personnellement mais j'ai totalement confiance en la personne ayant realisé la mesure .
Ceci dit , une seconde mesure ( voir une troisieme nest pas exclue , controle croisé).
Qu'est ce qui peut donner ce niveau de tension sur un reseau 400/230 V ( 230 V ENTRE PH ET N) ???
Un probleme de connectique ?
Un mauvais branchement ?
Je pense realiser des mesures afin de determiner la phase , le neutre et la terre , l'installateur n'aurait il pas branché la terre sur la borne neutre des prises de courant ?
Ou quelque chose dans dans ce genre?
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
salut
quand j'ai demandé
@+
quand j'ai demandé
, je voulais dire : est ce que cela allume une ampoule...est ce un vrai 127V
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: 127 VOLTS SUR prise 230v!!!!
bonsoir,
127v cela ressemble à une valeur qui est relevé avec un appareil pour les VAT type detex ms 911 ?
je pense que cela serait comme le dis RFco un "faux" 127v du à des retours
127v cela ressemble à une valeur qui est relevé avec un appareil pour les VAT type detex ms 911 ?
je pense que cela serait comme le dis RFco un "faux" 127v du à des retours
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 0 invité