prise courant
-
Invité
prise courant
re bsr,par rapport a ma question precedente est il possible de mettre la phase sur un disjonteur et mettre le neutre sur un autre disjonteur pour des prises,met prise fonctionneront ils
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: prise courant
Bonjour,
Que ça fonctionne ou pas, c'est dangereux et rigoureusement interdit!
Chaque prise et chaque circuit de prises doit pouvoir être coupé Ph+N par UN disjoncteur.
Par ailleurs : 8 prise max par disjoncteur en 2,5mm², 5 en 1,5mm²
Les blocs de prises comptent pour 1(1 ou 2 PC), 2 (3 ou 4 PC) ou 3 (>4) si toutes les prises sont dans le même boîtier.
Cordialement
Que ça fonctionne ou pas, c'est dangereux et rigoureusement interdit!
Chaque prise et chaque circuit de prises doit pouvoir être coupé Ph+N par UN disjoncteur.
Par ailleurs : 8 prise max par disjoncteur en 2,5mm², 5 en 1,5mm²
Les blocs de prises comptent pour 1(1 ou 2 PC), 2 (3 ou 4 PC) ou 3 (>4) si toutes les prises sont dans le même boîtier.
Cordialement