Bj, en rénovation dans une maison nous faisons passer un faisceau de gaines dans une saignée (20 cm de large, 5 cm de profondeur) dans la chappe de carrelege dans une chambre d'enfant.
Ces gaines (7) seront noyées sous 3 cm de mortier et recouvert d'un parquet (2 cm de gaine + 3 cm de mortier = 5 cm de chappe)
Cette disposition est elle autorisée, déconseillée, interdite ?
Le guide promotelec interdit le passage dans les chappes, mais je suppose pour ne pas fragiliser la chappe ?
Le fait d'avoir plusieurs gaines dans le sol d'une chambre(sous 3 cm de mortier seulement) peut il occasinner des nuisances (champs magnétiques ou autres)
Merci de vos conseils éclairés
passage gaines dans chappe
Re: passage gaines dans chappe
bonjour,
Dans votre cas il ne devrait pas y avoir de soucis.
@+
oui c'est tout à fait autorisé.denel a écrit :Cette disposition est elle autorisée, déconseillée, interdite ?
les soucis arrivent lorsque les concentrations de gaines sont importantes,notamment aux remontées vers le tableaux électriques,il peut arriver que des fissures apparaissent à cet endroit.denel a écrit :Le guide promotelec interdit le passage dans les chappes, mais je suppose pour ne pas fragiliser la chappe ?
Dans votre cas il ne devrait pas y avoir de soucis.
@+
-
Invité
Re: passage gaines dans chappe
Merci Didier de ta réponse
Existe il cependant une profondeur mini pour noyer les gaines dans la chappe
A ta connaissance existe t'il des nuisances provoquées par le fait que des gaines sont dans le sol a faible profondeur ?
Existe il cependant une profondeur mini pour noyer les gaines dans la chappe
A ta connaissance existe t'il des nuisances provoquées par le fait que des gaines sont dans le sol a faible profondeur ?
Re: passage gaines dans chappe
bonsoir,
"Le fait d'avoir plusieurs gaines dans le sol d'une chambre(sous 3 cm de mortier seulement) peut il occasinner des nuisances (champs magnétiques ou autres)"
champ magnétique, une des solutions pour le limiter est de créer un blindage autour des gaines (grillage par exemple) et de le relier à la terre.
"Le fait d'avoir plusieurs gaines dans le sol d'une chambre(sous 3 cm de mortier seulement) peut il occasinner des nuisances (champs magnétiques ou autres)"
champ magnétique, une des solutions pour le limiter est de créer un blindage autour des gaines (grillage par exemple) et de le relier à la terre.
Re: passage gaines dans chappe
salut,
je ne suis pas trop spécialiste en matière de sensibilité due aux champs magnétiques,je ne saurais donc vous conseiller.
si personne d'en souffre ,pas besoin de mettre des blindages autour des gaines
@+
je ne suis pas trop spécialiste en matière de sensibilité due aux champs magnétiques,je ne saurais donc vous conseiller.
si personne d'en souffre ,pas besoin de mettre des blindages autour des gaines
@+
Re: passage gaines dans chappe
Bonjour,
Pour vous répondre un peu plus précisément, il faudrait connaitre combien de câble passent dans la chappe ? Sections des câbles ? Intensité ? Tension ? Type de câble ?
Cordialement,
Max
Pour vous répondre un peu plus précisément, il faudrait connaitre combien de câble passent dans la chappe ? Sections des câbles ? Intensité ? Tension ? Type de câble ?
Cordialement,
Max