Baisse tension sur une phase

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Baisse tension sur une phase

Message par Invité »

Bonsoir,

J'ai un tableau en triphasé. A la sortie du disjoncteur monophasé alimentant la pompe à chaleur, j'ai 240V entre phase et neutre et 2V entre neutre et terre.

Quand je monte 2 étages, je me retrouve avec 110V entre phase et neutre et 70V entre neutre et terre. J'ai un 30mA triphasé en tête de tableau qui ne voit rien d'anormal. Je ne pense pas avoir de boitier de dérivation entre mon tableau et mon coffret de raccordement au second.

Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui pourrait engendrer et entretenir cette chute de tension ?

Merci pour vos idées,

Olivier
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Baisse tension sur une phase

Message par ror »

bonsoir,

ce pourrait être une rupture du neutre, bonne recherche
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Baisse tension sur une phase

Message par fab »

salut

ca manque d'info ... vous etes en triphasé et vous ne donnez que 2 valeur de tension .

qu'en est il des autres ?

n ph1 ?
n ph2 ?
n ph3 ?
ph1 ph2 ?
ph2 ph3 ?
ph1 ph3 ?

cordialement
fab
Invité

Re: Baisse tension sur une phase

Message par Invité »

Bonjour,

Mes neutres sont tous reliés sur une barrette au tableau.
Mes tensions inter-phases au tableau sont bien de 400V. Cela dit dans mon tableau principal du rez de chaussée tout semble normal. Dans mon coffret au 2eme je n'ai qu'une phase, un neutre et une terre.

Bonne journée,

OLivier
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Baisse tension sur une phase

Message par fab »

salut

donc si j'ai bien compris, dans votre tableau tri du rez de chaussée aucun probleme constaté .
de celui ci par un cable ver l'etage alimentant un autre tableau .
sur l'arrivée de ce cable vous trouvez 110V entre phase et neutre

c'est bien ca ?

si oui , moi je chercherai un soit un défaut de connections sur ce câble . soit le câble blessé quelque par entre les 2 tableau .

cordialement
fab
Invité

Re: Baisse tension sur une phase

Message par Invité »

Bonjour,

Il y avait un câble de neutre desserré sur le bornier général. Il a chauffé et s'est noirci. J'ai raccourci et remis en service tout re-fonctionne. Merci à tous !

Olivier
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités