J'ai un tableau en triphasé. A la sortie du disjoncteur monophasé alimentant la pompe à chaleur, j'ai 240V entre phase et neutre et 2V entre neutre et terre.
Quand je monte 2 étages, je me retrouve avec 110V entre phase et neutre et 70V entre neutre et terre. J'ai un 30mA triphasé en tête de tableau qui ne voit rien d'anormal. Je ne pense pas avoir de boitier de dérivation entre mon tableau et mon coffret de raccordement au second.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui pourrait engendrer et entretenir cette chute de tension ?
Merci pour vos idées,
Olivier
Baisse tension sur une phase
Re: Baisse tension sur une phase
bonsoir,
ce pourrait être une rupture du neutre, bonne recherche
ce pourrait être une rupture du neutre, bonne recherche
Re: Baisse tension sur une phase
salut
ca manque d'info ... vous etes en triphasé et vous ne donnez que 2 valeur de tension .
qu'en est il des autres ?
n ph1 ?
n ph2 ?
n ph3 ?
ph1 ph2 ?
ph2 ph3 ?
ph1 ph3 ?
cordialement
fab
ca manque d'info ... vous etes en triphasé et vous ne donnez que 2 valeur de tension .
qu'en est il des autres ?
n ph1 ?
n ph2 ?
n ph3 ?
ph1 ph2 ?
ph2 ph3 ?
ph1 ph3 ?
cordialement
fab
-
Invité
Re: Baisse tension sur une phase
Bonjour,
Mes neutres sont tous reliés sur une barrette au tableau.
Mes tensions inter-phases au tableau sont bien de 400V. Cela dit dans mon tableau principal du rez de chaussée tout semble normal. Dans mon coffret au 2eme je n'ai qu'une phase, un neutre et une terre.
Bonne journée,
OLivier
Mes neutres sont tous reliés sur une barrette au tableau.
Mes tensions inter-phases au tableau sont bien de 400V. Cela dit dans mon tableau principal du rez de chaussée tout semble normal. Dans mon coffret au 2eme je n'ai qu'une phase, un neutre et une terre.
Bonne journée,
OLivier
Re: Baisse tension sur une phase
salut
donc si j'ai bien compris, dans votre tableau tri du rez de chaussée aucun probleme constaté .
de celui ci par un cable ver l'etage alimentant un autre tableau .
sur l'arrivée de ce cable vous trouvez 110V entre phase et neutre
c'est bien ca ?
si oui , moi je chercherai un soit un défaut de connections sur ce câble . soit le câble blessé quelque par entre les 2 tableau .
cordialement
fab
donc si j'ai bien compris, dans votre tableau tri du rez de chaussée aucun probleme constaté .
de celui ci par un cable ver l'etage alimentant un autre tableau .
sur l'arrivée de ce cable vous trouvez 110V entre phase et neutre
c'est bien ca ?
si oui , moi je chercherai un soit un défaut de connections sur ce câble . soit le câble blessé quelque par entre les 2 tableau .
cordialement
fab
-
Invité
Re: Baisse tension sur une phase
Bonjour,
Il y avait un câble de neutre desserré sur le bornier général. Il a chauffé et s'est noirci. J'ai raccourci et remis en service tout re-fonctionne. Merci à tous !
Olivier
Il y avait un câble de neutre desserré sur le bornier général. Il a chauffé et s'est noirci. J'ai raccourci et remis en service tout re-fonctionne. Merci à tous !