dans un appart norme handicapés, a la commande de la lumiere, il y a une pc a proximité, dans le salon séjour, s 'il y a deux inters (VV) il faut une pc en plus a coté de chaque inter?? ..
merci...
Appart normes
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7296
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Appart normes
bonjour,
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 5100E02F10
@+
771.314.2.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par
l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Pour chaque pièce de l’unité de vie du logement définie en 771.512.2.16 un socle de prise de
courant 16 A 2P+T supplémentaire et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du
dispositif de commande d’éclairage, à l’exception du séjour et de la cuisine pour lesquels cette
prise peut ne pas être supplémentaire.
Une telle prise est utile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes éprouvant des
difficultés pour se baisser, ainsi que pour les personnes sourdes qui souhaitent équiper leur
logement de dispositifs d'alarme ou de communication visuelle.
Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ce socle de prise de courant
supplémentaire doit être placé dans le local (volume 3 ou hors volume) à une hauteur comprise
entre 0,90 m et 1,30 m du sol même si le dispositif de commande d'éclairage ne peut y être
placé (voir 771.536.5.1).
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 5100E02F10
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 9 invités