Surchage et surintensité ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Surchage et surintensité ?

Message par Invité »

Bonsoir
En lisant sur les fusibles et les disjoncteurs, je suis tombé sur 2 mots qui revenaient tout le temps: surcharge et surintensité. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cru que c'est mots étaitent synonyme, du moins dans ce domaine mais certains sites laissent entendre que non, alors quelle est la différence entre les deux ?

Merci d'avance
Modifié en dernier par Labobine le mar. 11 janv. 2011 20:26, modifié 1 fois.
Raison : Ne pas oublier Bonsoir, mais pas de couleur s'il vous plait.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Surchage et surintensité ?

Message par Candela »

Bonjour,
La C15-100 donne la définition:
"valeur de courant électrique supérieur à la valeur assignée du courant électrique." (252.3)
Dans les commentaires, il est précisé:
"Les surintensités peuvent être la conséquence soit de surcharges dues aux appareils d'utilisation, soit de défauts tels que court-circuits ou défauts à la terre".
Il est vrai que l'on rencontre l'acception "courant supérieur au courant assigné sans que ce soit un court-circuit", mais c'est une interprétation erronée: la norme est notre "bible"!
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités