transfo 164va 400/24v

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

transfo 164va 400/24v

Message par eno »

bonjour a tous tout dabord tous mes voeux pour 2011,
ma question est la suivante, pour savoir quel amperage fusible Am adapter pour proteger le primaire d'un transfo 164Va ,c'est bien la puissance du transfo en Va que je divise par ma tension primaire transfo en volt soit pour un transfo 164Va je fais 164%380=0.43...Amperes ai je bon? j'ai donc adapter des fusibles de 0.5A Am, lorsque j'ai mis sous tension mon installation j'avais bien du 380 en amont du porte fusible et en aval jusqu'au transfo primaire je n'avais pas ma tension souhaité ,de la j'ai changé mes fusibles j'ai mis ce que j'avais sous la main pour voir si ca changerai quelque chose et a ma grande surprise cela fonctionne , ce qui m'embete un peu c'est que par rapport au calcul ,les fusibles de 0.5amperes doivent suffire , mais cela ne fonctionne pas, quelqu'un pourrait il m'aider a resoudre ce probleme ,ai je fais une erreur de calcul ?
merci par avance.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: transfo 164va 400/24v

Message par Labobine »

Bonsoir,
La réponse que je vais vous donner n'est pas celle d'un spécialiste mais celle d'un contributeur/Modérateur/Rédacteur de Volta qui vous remercie de vos bons voeux au nom de toute l'équipe car ce n'est pas de mise ces temps-ci ou j'édite pas mal de "Bonjours" et "bonsoirs".
Donc pour en revenir à vos fusibles de 0,5Amp je pense que le calcul est bon, mais qu'à la mise sous tension il saute. Je pense qu'avec un 0,6 cela devrait aller, mais attendez mieux comme réponse, moi jk'étais là surtout pour vous remercier de votre politesse.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: transfo 164va 400/24v

Message par mercure »

Bonjour

ma question est la suivante, pour savoir quel amperage fusible Am adapter pour proteger le primaire d'un transfo 164Va ,c'est bien la puissance du transfo en Va que je divise par ma tension primaire transfo en volt soit pour un transfo 164Va je fais 164%380=0.43...Amperes ai je bon? j'ai donc adapter des fusibles de 0.5A Am, lorsque j'ai mis sous tension mon installation j'avais bien du 380 en amont du porte fusible et en aval jusqu'au transfo primaire je n'avais pas ma tension souhaité ,de la j'ai changé mes fusibles j'ai mis ce que j'avais sous la main pour voir si ca changerai quelque chose et a ma grande surprise cela fonctionne , ce qui m'embete un peu c'est que par rapport au calcul ,les fusibles de 0.5amperes doivent suffire , mais cela ne fonctionne pas, quelqu'un pourrait il m'aider a resoudre ce probleme ,ai je fais une erreur de calcul ?
merci par avance.

Bonjour
en théorie le calcul est juste,sauf il faut prendre une marge ,pour le courant de magnétisation a la mise sous tension ,aussi il faut présiser qu 'il type de transformateur abaisseur ou élévateur, qu 'est ce qu 'il alimente ?

Salutations
Invité

Re: transfo 164va 400/24v

Message par Invité »

bonjour ! je reponds un peu a ta question concernant le transfo de 164va 400v/24
l'ampérage calculé est tres juste ! avec 30¨% de marge ! il tombe bien dans 0.5 amp!
mais il faut faire un petit rapport entre les deux tensions :primaire et secondaire !et aussi le rapport des intensités !et les puissances ! pour regarder le juste du faux !car lorsqu'on charge le secondaire d'un transfo ! le courant dans le primaire augmente aussi et vice versa ! salutations et bon courage -------- ghazi ------ !!!
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

Re: transfo 164va 400/24v

Message par eno »

que me conseillez vous? d'augmenter l'amperage de mes fusibles ?(c'est un transfo de marque legrand)pour info les fusibles de 0.5A ne saute pas,ala premiere mise sous tension de l'installation je pensé que cela venait des fusibles j'ai fait une continuité et fusible on bon etat .
Avatar du membre
eno
De passage
De passage
Messages : 72
Enregistré le : lun. 2 mars 2009 23:49
Contact :

Re: transfo 164va 400/24v

Message par eno »

pour info ce transfo alimente un circuit commande en 24V poussoir marche,poussoir arret ,arret d'urgence, une bobine temporisation , et l'auto manitien de KM1 ,un voyant sous tension ,et un voyant defaut.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: transfo 164va 400/24v

Message par Labobine »

Bonjour,
Si votre transfo est alimenté en permanence le 0,5amp mais si le transfo est coupé et mis en route plusieurs fois simultanément c'est sûr qu'une fois sur deux il va sauter donc mettez du 0,6amp.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre