Protections de ligne , disjoncteurs

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Protections de ligne , disjoncteurs

Message par crazy bike »

Quelles protections monter...
pour moteur vmc environ 200W?
hotte aspirante?
Danke
Invité

Re: Protections de ligne , disjoncteurs

Message par Invité »

VMC => 2A (Sauf préconisation contraire du constructeur).

P=U.I

I = P/U=200/230 = Même pas un Ampère.
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: Protections de ligne , disjoncteurs

Message par katinanh1 »

Bonsoir
P= u.i (courant continu)
p= u.i.cosa (courant alternatif mono)
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protections de ligne , disjoncteurs

Message par Candela »

Bonsoir,
Une hotte aspirante n'a pas à être protégée par le départ; le principe de la C15-100, c'est de protéger le conducteur, et c'est au fabricant de l'appareil d'y inclure une protection si nécessaire (exactement comme tous les appareils).
La hotte ne fait pas partie de la liste des appareils nécessitant un circuit spécialisé; on peut en prévoir un, ou la placer sur un circuit prises,
Les circuits de commande et VMC sont une dérogation à ce principe: pour des raisons de sécurité, ils sont protégés à 2A bien qu'ils soient câblés en 1,5 mm².
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : erdnaxela et 10 invités