Re: a g c p supplèmentaire

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas,
Je reviens vers vous pour mon installation d' a g c p supplèmentaire,le projet interrupteur-sectionneur simple étant trop compliqué à

mettre en oeuvre dans ma maison vu la configuration des lieux,je préfére la solution poussoir à ferméture,déclencheur à émission de

courant et interrupteur sectionneur et j'aurais donc besoin de vos conseils.

1°) quel diamètre de fil utiliser pour le coup de poing, et le H O7V-U est'il autorisé ?

2°) quel type de poussoir coup de poing ?

3°) quel modèle de déclencheur à émission de courant ?

4°) quel modèle d'interrupteur-sectionneur ?

Cela fait beaucoup de questions mais je suis perdu devant les diffèrents modèles que j'ai vu sur les sites d'équipements éléctriques.

Merci pour vos réponses

Bonne Soirée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: a g c p supplèmentaire

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ L'intensité est faible. Du 1,5² suffit.
Attention ce fil n'étant pas protégé contre les surintensités, je vous conseille une double isolation.
R2V sous gaine, tube ou goulotte

2/ Je vous donne des réf en Legrand :
Dans la série Mosaic
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=076602

3/
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007361

4/ Si DB 15/45A ou 30/60A
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=002357

On peut également ajouter un disj 2A pour protéger le circuit de commande
Image
L'inconvénient est qu'en cas de disjonction du 2A, la coupure d'urgence n'est plus active.

Une autre solution est la bobine à manque de tension.
Image
L'inconvénient est que la moindre micro coupure, coupera l'intersectionneur et vous obligera à un réarmement manuel.
L'avantage c'est que c'est plus sécurisé

@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: a g c p supplèmentaire

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas,
Merci pour vos réponses,schémas et conseils,

Plus de probléme pour moi pour le passage d'un R2V d' 1.5² sous goulotte ou tube,

mais je vais encore vous solliciter sur ce sujet que j'ai oublié:

Y a t'il un emplacement recommandé ou défini pour la pose du coup de poing dans l'habitation ? (pièces,couloir ou autres)

Merci et Bonne Soirée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: a g c p supplèmentaire

Message par Carminas »

La norme dit juste :

A l'intérieur du logement et au niveau de l'accès de l'unité de vie.
Entre 0m90 et 1m80 (1m30 maxi si accès handicapés)

Donc c'est relativement ouvert.
Mettez le à un endroit pratique d'accès mais où on ne risque pas d'appuyer dessus par inadvertance.


@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: a g c p supplèmentaire

Message par pepsi »

Bonjour Carminas,

Merci bien pour toutes vos réponses sur ce sujet d' A g c p qui vont bien m'aider sur cette intallation .

Bonne Journée