Quelles protections monter...
pour moteur vmc environ 200W?
hotte aspirante?
Danke
Protections de ligne , disjoncteurs
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
-
Invité
Re: Protections de ligne , disjoncteurs
VMC => 2A (Sauf préconisation contraire du constructeur).
P=U.I
I = P/U=200/230 = Même pas un Ampère.
P=U.I
I = P/U=200/230 = Même pas un Ampère.
Re: Protections de ligne , disjoncteurs
Bonsoir
P= u.i (courant continu)
p= u.i.cosa (courant alternatif mono)
P= u.i (courant continu)
p= u.i.cosa (courant alternatif mono)
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protections de ligne , disjoncteurs
Bonsoir,
Une hotte aspirante n'a pas à être protégée par le départ; le principe de la C15-100, c'est de protéger le conducteur, et c'est au fabricant de l'appareil d'y inclure une protection si nécessaire (exactement comme tous les appareils).
La hotte ne fait pas partie de la liste des appareils nécessitant un circuit spécialisé; on peut en prévoir un, ou la placer sur un circuit prises,
Les circuits de commande et VMC sont une dérogation à ce principe: pour des raisons de sécurité, ils sont protégés à 2A bien qu'ils soient câblés en 1,5 mm².
Cordialement
Une hotte aspirante n'a pas à être protégée par le départ; le principe de la C15-100, c'est de protéger le conducteur, et c'est au fabricant de l'appareil d'y inclure une protection si nécessaire (exactement comme tous les appareils).
La hotte ne fait pas partie de la liste des appareils nécessitant un circuit spécialisé; on peut en prévoir un, ou la placer sur un circuit prises,
Les circuits de commande et VMC sont une dérogation à ce principe: pour des raisons de sécurité, ils sont protégés à 2A bien qu'ils soient câblés en 1,5 mm².
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités