Bonjour,
Nous rénovons une maison en pierre de + de 250m². Nous rénovons totalement l’électricité, avant il y avait 3 prises et 2 points lumineux. Bien que nous n’ayons pas besoin du passage d’un consuel, nous allons faire venir quelqu’un pour valider notre installation pour notre assurance ; Bien que j'ai souvent lu le forums et télécharger les schémas du site, j’aimerais avoir un avis d’expert sur ce branchement avant de faire appel à un consuel. Mais c'est la première fois que j'écris sur le forum et je ne sait pas comment joindre mon fichier pdf pour vous montrer mon tableau.
Merci d’avance.
marcest
branchement complet d'un tableau électrique
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: branchement complet d'un tableau électrique
Bonsoir,
Voir le lien ci-après pour télécharger un document
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
cordialement
Voir le lien ci-après pour télécharger un document
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
cordialement
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: branchement complet d'un tableau électrique
Bonjour,
Sympa le schéma, tu l'as fait avec quel logiciel ?
Pour ma part, je trouve ton diff. type A 40A surchargé, je mettrai un 63A en type A ou bien je rajouterai à ton installation un diff.type AC pour alléger un peu le type A et mieux équilibrer le reste de l'installation.
Ce n'est qu'un avis perso, il faudrait voir ce qu'en pense les autres électriciens.
Cordialement
Sympa le schéma, tu l'as fait avec quel logiciel ?
Pour ma part, je trouve ton diff. type A 40A surchargé, je mettrai un 63A en type A ou bien je rajouterai à ton installation un diff.type AC pour alléger un peu le type A et mieux équilibrer le reste de l'installation.
Ce n'est qu'un avis perso, il faudrait voir ce qu'en pense les autres électriciens.
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: branchement complet d'un tableau électrique
bonsoir à tous,
avec un chauffe eau 3kW vous disposez la nuit de 9kW pour le chauffage
pour rester en monophasé prévoir une autre énergie pour le chauffage du rdc séjour, salon ; cuisine….
car suivant votre projet , la puissance totale des convecteurs = 16.2kW soit 70A ,
la puissance du chauffe eau 3kW soit 13A,
concernant la dimension du tableau 4x13 modules =54 modules
il faut respecter la réserve de 20% , donc vous disposez de 45 modules maxi pour équiper votre tableau
car 45 x0.2 = 9 soit 45+9 =54
voir votre document avec les remarques
schéma marcest. indiceA http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ndiceA.pdf
cordialement
avec un chauffe eau 3kW vous disposez la nuit de 9kW pour le chauffage
pour rester en monophasé prévoir une autre énergie pour le chauffage du rdc séjour, salon ; cuisine….
car suivant votre projet , la puissance totale des convecteurs = 16.2kW soit 70A ,
la puissance du chauffe eau 3kW soit 13A,
concernant la dimension du tableau 4x13 modules =54 modules
il faut respecter la réserve de 20% , donc vous disposez de 45 modules maxi pour équiper votre tableau
car 45 x0.2 = 9 soit 45+9 =54
voir votre document avec les remarques
schéma marcest. indiceA http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ndiceA.pdf
cordialement
-
Invité
Re: branchement complet d'un tableau électrique
Bonsoir,
merci beaucoup pour vos remarques et vos conseils.
pansonic, j'ai réalisé mon shéma sur word avec insertion d'image et de dessin.
bonne soirée et à bientôt
cordialement,
marcest
merci beaucoup pour vos remarques et vos conseils.
pansonic, j'ai réalisé mon shéma sur word avec insertion d'image et de dessin.
bonne soirée et à bientôt
cordialement,
marcest