branchement complet d'un tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

branchement complet d'un tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour,
Nous rénovons une maison en pierre de + de 250m². Nous rénovons totalement l’électricité, avant il y avait 3 prises et 2 points lumineux. Bien que nous n’ayons pas besoin du passage d’un consuel, nous allons faire venir quelqu’un pour valider notre installation pour notre assurance ; Bien que j'ai souvent lu le forums et télécharger les schémas du site, j’aimerais avoir un avis d’expert sur ce branchement avant de faire appel à un consuel. Mais c'est la première fois que j'écris sur le forum et je ne sait pas comment joindre mon fichier pdf pour vous montrer mon tableau.
Merci d’avance.
marcest
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Message par pericles »

Bonsoir,

Voir le lien ci-après pour télécharger un document
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941

cordialement
Invité

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Message par Invité »

Bonjour et merci pericles,
je peux donc maintenant vous envoyer le dessin de mon tableau.
Image
J'attends vos commentaires en vous remerciant par avance
Cordialement,
Marcest
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Message par pansonic »

Bonjour,

Sympa le schéma, tu l'as fait avec quel logiciel ?

Pour ma part, je trouve ton diff. type A 40A surchargé, je mettrai un 63A en type A ou bien je rajouterai à ton installation un diff.type AC pour alléger un peu le type A et mieux équilibrer le reste de l'installation.

Ce n'est qu'un avis perso, il faudrait voir ce qu'en pense les autres électriciens.

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Message par pericles »

bonsoir à tous,

avec un chauffe eau 3kW vous disposez la nuit de 9kW pour le chauffage

pour rester en monophasé prévoir une autre énergie pour le chauffage du rdc séjour, salon ; cuisine….
car suivant votre projet , la puissance totale des convecteurs = 16.2kW soit 70A ,
la puissance du chauffe eau 3kW soit 13A,

concernant la dimension du tableau 4x13 modules =54 modules
il faut respecter la réserve de 20% , donc vous disposez de 45 modules maxi pour équiper votre tableau
car 45 x0.2 = 9 soit 45+9 =54


voir votre document avec les remarques
schéma marcest. indiceA http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ndiceA.pdf


cordialement
Invité

Re: branchement complet d'un tableau électrique

Message par Invité »

Bonsoir,
merci beaucoup pour vos remarques et vos conseils.
pansonic, j'ai réalisé mon shéma sur word avec insertion d'image et de dessin.
bonne soirée et à bientôt
cordialement,
marcest
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités