alimentation d'un contacteur

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

alimentation d'un contacteur

Message par Invité »

Bonjour, je voudrai réaliser un montage a l'aide d'un contacteur 24 volts 16A AC , mais je ne dispose que d'un transformateur 220 volts / 24 volts DC.
puis-je commander mon contacteur a partir de cette sources de courant.
Merci d'avance pour vos réponses.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: alimentation d'un contacteur

Message par GAS »

Bonjour,
Les contacteurs à bobines AC n'appartiennent pas à la même catégorie d'emploi que ceux à bobine DC.
Pour votre source, il vous faudra une bobine DC. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: alimentation d'un contacteur

Message par Invité »

Merci pour votre réactivité, je me met en quête d'une bobine DC.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: alimentation d'un contacteur

Message par Didier62 »

salut,
jeanmimi a écrit :Bonjour, je voudrai réaliser un montage a l'aide d'un contacteur 24 volts 16A AC , mais je ne dispose que d'un transformateur 220 volts / 24 volts DC
vous avez un pont redresseur en sortie de transfo?
les sorties alternatives du transfo sont inaccessibles?
@+