Je suis étudiant en ingénieur et je dois vérifier le dimensionnement de cables alimentant un moteur. J'ai reçu les plans, cependant je ne comprend pas quelque chose:
Sur mon plan, j'ai un moteur de 40kVA avec en amont un câble noté VVB 4x16. Cependant, j'ai cherché sur internet la signification de ce code mais sans grand succès. J'ai juste trouvé que c'était un cable avec 2 brins (ou 3 si il y a une terre). Or le problème est que sur mon schéma, le moteur est triphasé. Je ne comprend pas comment on pourrait utiliser 4 cables de 16² pour alimenter en triphasé.

Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la signification de VVB 4x16?

Merci d'avance
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Câbles VVB et XVB

Message par pericles »

bonjour,
généralement l’alimentation d’un moteur triphasé se fait avec 3 conducteur pour les phases et un conducteur pour la protection (terre), la désignation se fait sous la forme 4G16²===> 4 pour le nombre de conducteur, G ground en anglais=terre , 16² section des conducteurs

je pense qu’il s’agit de ce câble
http://www.nexans.be/eservice/Belgium-f ... V.html#top

voir le mémo sur les câbles en Belgique
http://www.bricozone.be/fr/articles/t-e ... 23738.html

catalogue câbles en Belgique (page7 – folio9)
http://www.google.fr/url?sa=t&source=we ... PQ&cad=rja

cordialement