Bonjour, je suis à la recherche d'informations concernant le cablage du neutre dans une armoire industrielle en TNS.
La NFc15100 impose de couper le neutre à l'origine de chaque circuit. Cependant je me demande si il est permis d'utiliser des sectionneur porte fusible tripolaire ( montés directement sur le jeux de barre ) si le neutre est coupé immédiatement en amont (sectionneur disj principal Q0) et immédiatement en aval (disjoncteurs de departs Q1 Q2 et Q3).
Voir schéma : http://img535.imageshack.us/img535/518/schemae.jpg
D'avance merci de me donner votre avis.
Cablage du neutre dans armoire en TNS
Re: Cablage du neutre dans armoire en TNS
salut,
je remplacerais le porte fusible tripolaire par un inter 4 poles.
il y a un risque avec votre schéma:
si Q0 est fermé et F1 ouvert,le neutre est toujours alimenté !
@+
je remplacerais le porte fusible tripolaire par un inter 4 poles.
il y a un risque avec votre schéma:
si Q0 est fermé et F1 ouvert,le neutre est toujours alimenté !
@+
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Cablage du neutre dans armoire en TNS
Bonjour,
Si ce sectionneur est prévu pour assurer une coupure générale au niveau de l'armoire, il devrait permettre en association avec un contacteur une coupure omnipolaire en charge via un contact de précoupure.
Ce serait en effet souhaitable sous réserve que son In soit ≥ à celle de Q0Didier62 a écrit :je remplacerais le porte fusible tripolaire par un inter 4 poles.
Si ce sectionneur est prévu pour assurer une coupure générale au niveau de l'armoire, il devrait permettre en association avec un contacteur une coupure omnipolaire en charge via un contact de précoupure.
Cordialement
GAS
GAS
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Cablage du neutre dans armoire en TNS
bonsoir à tous,
Le conducteur neutre est un câble actif. de ce fait, le conducteur neutre d’un circuit peut être porté à un potentiel dangereux même si les conducteurs de phase sont ouverts-sectionnés.
Pour des raisons sécuritaires, il est recommandé de sectionner le conducteur neutre en même temps que les conducteurs de phase =====> donc prévoir une coupure tétrapolaire pour tous les départs
par contre si les charges sont uniquement triphasées, le schéma TN-S peut être à neutre non distribué
en schéma TN-S
pour les circuits tétrapolaires (3P + N)
Si la section neutre est inférieure à la section de phase, le neutre sera protégé
Si la section neutre est supérieure ou égale à la section phase, la protection du neutre n’est pas nécessaire
voir folio 3 du mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... onenTN.pdf
attention:
Toute modification d'une armoire doit-être réalisée par un tableautier ayant les certifications nécessaires (au minimum les mêmes que le fabricant d origine).
La modification d'un équipement comprend également la mise à jour des notes de calcul, du schéma et de l'ensemble du dossier technique.
cordialement
Le conducteur neutre est un câble actif. de ce fait, le conducteur neutre d’un circuit peut être porté à un potentiel dangereux même si les conducteurs de phase sont ouverts-sectionnés.
Pour des raisons sécuritaires, il est recommandé de sectionner le conducteur neutre en même temps que les conducteurs de phase =====> donc prévoir une coupure tétrapolaire pour tous les départs
par contre si les charges sont uniquement triphasées, le schéma TN-S peut être à neutre non distribué
en schéma TN-S
pour les circuits tétrapolaires (3P + N)
Si la section neutre est inférieure à la section de phase, le neutre sera protégé
Si la section neutre est supérieure ou égale à la section phase, la protection du neutre n’est pas nécessaire
voir folio 3 du mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... onenTN.pdf
attention:
Toute modification d'une armoire doit-être réalisée par un tableautier ayant les certifications nécessaires (au minimum les mêmes que le fabricant d origine).
La modification d'un équipement comprend également la mise à jour des notes de calcul, du schéma et de l'ensemble du dossier technique.
cordialement
Re: Cablage du neutre dans armoire en TNS
bonjour à tous,
le document de Péricles est rès interressant et j'avais des questions à poser la dessus
je travaille sur un gros batiment,tarif vert (2 transfos),tgbt en régime TNC et distribution interne en TNS,groupe électrogène pour le réseau secouru,onduleurs pour l'informatique.
dans le doc de Péricles,il est dit : "le TNS est obligatoire pour des locaux présentant des risques d'incendie...."
une salle d'onduleurs avec des batteries étanches est il classé comme tel ? (la détection incendie est présente)
méme question pour le local du groupe électrogène ?
concrétement sur le terrain,comment fait on pour mesurer l'impédance de boucle de défaut?
on met tout le batiment hors tension ? arret du goupe électrogène et des onduleurs? ouverture de TOUTES les barrettes de séparation PEN ?
merci d'avance pour vos réponses.
le document de Péricles est rès interressant et j'avais des questions à poser la dessus
je travaille sur un gros batiment,tarif vert (2 transfos),tgbt en régime TNC et distribution interne en TNS,groupe électrogène pour le réseau secouru,onduleurs pour l'informatique.
dans le doc de Péricles,il est dit : "le TNS est obligatoire pour des locaux présentant des risques d'incendie...."
une salle d'onduleurs avec des batteries étanches est il classé comme tel ? (la détection incendie est présente)
méme question pour le local du groupe électrogène ?
concrétement sur le terrain,comment fait on pour mesurer l'impédance de boucle de défaut?
on met tout le batiment hors tension ? arret du goupe électrogène et des onduleurs? ouverture de TOUTES les barrettes de séparation PEN ?
merci d'avance pour vos réponses.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Cablage du neutre dans armoire en TNS
Bonsoir,
La classification aux influences externes est indiquée dans le dossier technique (voir le rapport des vérifications de l’installation)
Exemple ci-après http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ournir.pdf
Pour les mesures, il faut auparavant bien maîtriser le (les) régimes de neutre de votre installation et connaître l’ensemble des composants des circuit à mesurer et des circuits de terre PEN ,PE
N’étant pas qualifié pour vous indiquer une procédure pour effectuer des mesures en TOUTES SECURITES,
Ouvrez un nouveau post
Quelques liens sur les mesures
La Sécurité Electrique : Les Mesures Associées_ doc CHAUVIN & ARNOUX
télécharger le document
http://www.geea.org/spip.php?article283
Contrôle de l’impédance de la prise de terre dans les bâtiments à usage commercial, industriel et résidentiel
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... eterre.PDF
Liens des notices telechargeables fluke
http://www.fluke.com/fluke/frfr/support ... eslist.htm
cordialement
La classification aux influences externes est indiquée dans le dossier technique (voir le rapport des vérifications de l’installation)
Exemple ci-après http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ournir.pdf
Pour les mesures, il faut auparavant bien maîtriser le (les) régimes de neutre de votre installation et connaître l’ensemble des composants des circuit à mesurer et des circuits de terre PEN ,PE
N’étant pas qualifié pour vous indiquer une procédure pour effectuer des mesures en TOUTES SECURITES,
Ouvrez un nouveau post
Quelques liens sur les mesures
La Sécurité Electrique : Les Mesures Associées_ doc CHAUVIN & ARNOUX
télécharger le document
http://www.geea.org/spip.php?article283
Contrôle de l’impédance de la prise de terre dans les bâtiments à usage commercial, industriel et résidentiel
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... eterre.PDF
Liens des notices telechargeables fluke
http://www.fluke.com/fluke/frfr/support ... eslist.htm
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités