Branchement d'un interrupteur differentiel triphasé

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Branchement d'un interrupteur differentiel triphasé

Message par Invité »

Bonjour, je suis en train d'aider un amis à aménager son atelier de menuiserie. Je l'ai aidé a poser les machines a bois qui marchent en triphasés. Le locale est déjà alimenté en triphasé, mais l'installation actuelle est très vétuste. Je lui est conseillé de l'améliorer, pour réaliser une protection plus sérieuse des personnes et aussi de ses machines.
Comme il s'installe il n'a pas les moyens de se payer les services d'un électricien professionnel, et l'on vas réaliser la modification de la distribution nous même.

Du 500 mA tri d'EDF, le tableau alimente une partie de l'atelier en 220 (PC et lumière), qui est faite correctement, ainsi qu'une distribution de courant en triphasé, qui n'a comme protection actuel qu'un porte fusible pour les trois phases (fusible moteur temporisé), et ensuite des contacteurs a différents endroits du bâtiment.

A mon avis, on devrais mettre un interrupteur différentiel 30mA en tête juste après le 500 mA d'EDF, et ensuite une fonction disjoncteur au tableau pour chaque machine, ainsi qu'un coup de point (sur les machines)

Ma question est la suivante : comment brancher l'interrupteur différentiel, sachant que les moteurs n'utilise que les 3 phases, mais pas le neutre, et que la terre est relié a la carcasse. Le différentiel triphasé peut il marcher sans neutre?

Merci d'avance.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement d'un interrupteur differentiel triphasé

Message par Carminas »

Les interrupteurs différentiels sont en général tetrapolaires.
Si vous ne brancher dessous que des circuits triphasés, laissez la borne de neutre inoccupée.

Mais si vous êtes juste après le 500mA EDF, vous aurez de toute façon la partie mono de l'installation qui sera raccordée au neutre de ce différentiel.

@+
Carminas
Invité

Re: Branchement d'un interrupteur differentiel triphasé

Message par Invité »

Merci pour la réponse, donc je branche le neutre les trois phases sur l'inter diff, est que se soit pour un appareil mono ou tri, si il y a une fuite a la terre elle sera donc détecte, puisqu'il n'y aura pas autant de courant a rentrer qu'a sortir.

Autre question sur le choix des composant, Est ce que ces modules sont cohérents par rapport a l'utilisation décrite plus haut:

Un inter diff de type de type AC de 40A
par ex http://www.laboutiquedetoni.com/interru ... p-734.html
Pour le disjoncteur, je compte prendre un disjoncteur de courbe D, pour le demarage des moteurs
(dans l'ex suivant il est en 20A mais je vais le chercher en 40A):
par ex http://www.laboutiquedetoni.com/disjonc ... -3139.html
http://www.elecsurtoile.fr/index.php?pa ... Itemid=233

Par contre pour le boitier contacteur / sectionneur, coup de poing je n'ai pas d'idée pour un matériel de bonne qualité et abordable. Si quelqu'un a une idée merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement d'un interrupteur differentiel triphasé

Message par Carminas »

40A ? c'est 27kW et cela nécessite un câblage en 10².
Etes vous sur que vous voulez cela.

La logique est de mettre un disjoncteur par machine, donc surement de calibre moindre.

Remarque en passant.
Le fait de mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra en tête suivi de disjoncteur tri va dans le sens de minimiser les coùts ce que vous cherchez à faire si j'ai bien compris.
Normalement on a l'habitude de mettre un disjoncteur différentiel 30mA tetra de calibre approprié pour chaque machine, les rendant ainsi toutes indépendantes les unes des autres.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités