[résolu] Peignes (pour alimentation) verticaux

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

[résolu] Peignes (pour alimentation) verticaux

Message par Ludovic »

Salut à tous,

Je voulais avoir un petit retour, si c'est possible, sur un produit : le peigne d'alimentation verticale de chez Legrand. Est-ce que ça apporte vraiment un plus ? Peut-on le brancher sur d'autres ID comme ceux de Général Electric par exemple ?

Merci d'avance :oops:

Ludovic
Modifié en dernier par Ludovic le jeu. 21 août 2008 19:18, modifié 1 fois.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3547
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Peignes (pour alimentation) verticaux

Message par Carminas »

Quand tu l'as essayé tu ne peux plus t'en passer :-D

Cela apporte un réel plus car il n'y a plus que 2 câbles d'alimentatation des ID, ce qui laisse beaucoup plus de place dans le tableau derrière les disjoncteurs.
Par ailleurs avec uniquement 2 câbles 16² à câbler celà apporte un gain de temps appréciable.
Cela ne fonctionne par contre qu'avec des ID LEGRAND peignable (arrivée haut départ haut).

A noter que HAGER fait également depuis juin des peignes verticaux.

@+
Carminas
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Peignes (pour alimentation) verticaux

Message par Ludovic »

Carminas a écrit :Quand tu l'as essayé tu ne peux plus t'en passer :-D

Cela apporte un réel plus car il n'y a plus que 2 câbles d'alimentatation des ID, ce qui laisse beaucoup plus de place dans le tableau derrière les disjoncteurs.
Par ailleurs avec uniquement 2 câbles 16² à câbler celà apporte un gain de temps appréciable.
Cela ne fonctionne par contre qu'avec des ID LEGRAND peignable (arrivée haut départ haut).

A noter que HAGER fait également depuis juin des peignes verticaux.

@+
C'est bon, je suis convaincu :-D
Merci pour tous ces renseignements et aussi pour ta rapidité 8-)
Avatar du membre
franck
De passage
De passage
Messages : 88
Enregistré le : mar. 8 avr. 2008 11:07
Contact :

Re: Peignes (pour alimentation) verticaux

Message par franck »

vraiment bien gain de place et de temp a noter cependant que ce peigne ne peut pas s'utiliser si tu as que des id de 63a
je m'explique sur un tableau trois range le premier id doit etre un 40a et non un 63a car la tete et non modulable
petit defaut qui va etre surement corrige mais sinon que du bonheur
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Peignes (pour alimentation) verticaux

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 11 invités