Un besoin de comprendre...svp

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Un besoin de comprendre...svp

Message par Invité »

Bonjour,

Je suis en stage, et je dois étudier un devis, j'ai cette indication dans le devis :

Depuis le disjoncteur 3 x 400A installé sur le nouveau châssis, une liaison composée de :
o 3 x 2 x 1 x 150 mm² U1000 AR02V – Conducteurs phases
o 1 x 1 x 1 x 150 mm² U1000 AR20V – PE

Voici mes questions :oops: :

- Que veut dire le 3x2x1 ou le 1x1x1 ?
- Comment ont-ils définit le 150mm² comme section de câble ?

Merci

Marika.
Invité

Re: Un besoin de comprendre...svp

Message par Invité »

Bonjour

S'agit il du transport de 400A pour 3 charges?
De l'aluminium à 3 conducteurs.

axbxc désigne le nombre de conducteur par bloc.

Pour le transport les 150mm2 dépendent de beaucoup de facteur dont:

- L'intensité à transporter;
- Le facteur de correction K qui dépend de 4 facteurs correctifs (K1, K2, K3, K4)

K1 Facteur de correction de température à appliquer pour tous les câbles posés dans une température ambiante différente de : 20 °C pour les câbles enterrés; 30 °C pour les câbles à l'air libre
K2 Facteur de correction en fonction du mode de pose à appliquer uniquement pour les câbles posés à l'aire libre.
K3 Facteur de correction de proximité à utiliser lorsque d'autres câbles sont posés à proximité de celui dont on veut déterminer la section.
K4 Facteur de correction pour les câbles enterrés dans les sols dont la résistivité est différente de 100 °C.cm/W.

K=le produit des 4;

Les valeurs des Ki sont connues.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Un besoin de comprendre...svp

Message par pericles »

marika_de_souza a écrit :


Voici mes questions :oops: :

- Que veut dire le 3x2x1 ou le 1x1x1 ?
- Comment ont-ils définit le 150mm² comme section de câble ?

Merci

Marika.
bonsoir,
3x2x1x150²

Il y a 3 phases
Il y a 2 câbles de une fois 150mm² par phase
une fois = monoconducteur

Il y a donc 3x2 = 6 câbles monoconducteur 150²

1x1x1x150²

Il y a 1 PE (conducteur de protection)
Il y a 1 câble de une fois 150mm² pour le PE
une fois = monoconducteur

Il y a donc 1x1 = 1 câble monoconducteur 150²

la canalisation est donc composée de 7 câbles de 1x 150²

voir le mémo avec les liens pour la détermination de la section des câbles
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ncbles.pdf

cordialement
Invité

Re: Un besoin de comprendre...svp

Message par Invité »

Merci beaucoup Péricles de ton explication :oops: , j'ai bien compris, desolé du retard, je viens tout juste de revenir en entreprise
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités