Re,
S'agissant d'une part, d'un raccordement qui s'effectue généralement sur un socle 2P+T alimenté en 2,5 mm2 et d'autre part, d'un récepteur de faible puissance , je pense qu'un disjoncteur de 16A devrait amplement convenir.
Demande d'informations interrupteur différentiel
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Cordialement
GAS
GAS
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Bonjour tout le monde,
pour finir cette discussion je mettrai bien le disjonteur de 16A sur l'interrupteur différentiel de type A (altrenatif + continu). Est-ce bien ?
Merci pour vos réponses. l'adoucisseur arrive la semaine prochaine.
@+
pour finir cette discussion je mettrai bien le disjonteur de 16A sur l'interrupteur différentiel de type A (altrenatif + continu). Est-ce bien ?
Merci pour vos réponses. l'adoucisseur arrive la semaine prochaine.
@+
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
hurricane a écrit :Bonjour tout le monde,
pour finir cette discussion je mettrai bien le disjonteur de 16A sur l'interrupteur différentiel de type A (altrenatif + continu). Est-ce bien ?
Merci pour vos réponses. l'adoucisseur arrive la semaine prochaine.
@+
Bonjour
Je ne vous ai pas suivi depuis le début; mais pour vous que c'est le différentiel de type A qui est adapté (alternatif + continu).
En effet, les disjoncteurs différentiels de type AC détectent les fuites de courants sinusoïdaux uniquement.
Tandis qu'un disjoncteur différentiel de type A détecte les fuites de courant alternatif et les fuites de courant continu. En fonction de la technologie utilisée, certains matériels sont susceptibles en cas de défaut de générer des courants à composante continue. Les différentiels de type A sont conçus pour détecter des types de courants de défaut, que ne détectent pas les différentiels de type AC. Ce type de fuite peut se produire dans les appareils de puissance qui convertissent le courant alternatif en courant continu.
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
C’était pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi.
Encore merci pour ta réponse.
++
Encore merci pour ta réponse.
++
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Merci à toi et bon courage.hurricane a écrit :C’était pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi.
Encore merci pour ta réponse.
++
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Bonjour,
en cherchant sur google la réponse à ma question sur le différentiel et l'adoucisseur d'eau. J'ai trouvé ce site justement si ca peut aider :https://www.eau-pure-boisson.fr/adoucisseur-eau/ J'ai trouvé ma réponse grâce à votre forum. Je tenais à vous remercier en vous laissant un petit message de remerciement. Je vais en profiter pour parcourir votre site qui a l'air très intéressant. Sincères salutations.
en cherchant sur google la réponse à ma question sur le différentiel et l'adoucisseur d'eau. J'ai trouvé ce site justement si ca peut aider :https://www.eau-pure-boisson.fr/adoucisseur-eau/ J'ai trouvé ma réponse grâce à votre forum. Je tenais à vous remercier en vous laissant un petit message de remerciement. Je vais en profiter pour parcourir votre site qui a l'air très intéressant. Sincères salutations.
Modifié en dernier par Bouly le dim. 3 juin 2018 10:56, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
bonjour Bouly
ce qui était valable hier ne l'est pas forcément aujourd'hui.
Les normes changent
@+
ce qui était valable hier ne l'est pas forcément aujourd'hui.
Les normes changent
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...