tableau electrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

tableau electrique

Message par Invité »

bsr,suite à l'agrandissement de ma maison j'ai decide de mettre un deuxieme tableau pour l'etage,sur le tableau que j'ai achete,il n'y a pas de bornier phase neutre,j'ai achete du cable phase neutre en 16² pour relie le tableau du bas au tableau du haut,je voudrais savoir si ca cause problème si j'alimente l'interrupteur differentiel directement en 16² sur le tableau du haut(tableau d'une seule rangé je précise)le fournisseur préconise de l'alimenter en 10²,merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tableau electrique

Message par RFco »

salut


qui peut le plus....


je suppose que cet inter diff est un 40A alors.....



@+



Nota : quid de la terre?????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: tableau electrique

Message par Invité »

bjr,je n'ai pas bien compris ta réponse,oui c'est un inter 40A,est ce que je peus ou pas tout simplement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: tableau electrique

Message par Didier62 »

salut,
je pense que RFco voulait tout dire qu'il n'y a pas de soucis pour alimenter en 16mm²
le fil de terre est prévu?

quelle est la marque de l'inter diff ?
les barres de pontages sont généralement en 16mm².

@+
Invité

Re: tableau electrique

Message par Invité »

bjr didier,oui la terre est prevu aussi,logique!le tableau est de marque legrand,il n'y a pas de barre car s'est un tableau d'une seule rangé,il faut que je vienne directement me piquer sur l'inter
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: tableau electrique

Message par Didier62 »

salut,
oui j'ai très bien compris !
quelle est la référence de l'inter diff?
le 16 mm² doit se raccorder dessus ;-)

coté sortie inter diff,on y place généralement des peignes de raccordement (ref 04926 Legrand par exemple)pour alimenter les protections divisionnaires,ce peigne fait 16mm² de section et passe sans soucis.
@+
Invité

Re: tableau electrique

Message par Invité »

ok,merci didier,les peignes sont dejà poser,j'ai viens d'effectuer le branchement ca fonctionne :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tableau electrique

Message par RFco »

salut

ma réponse etait bien : OUI


puisque c'est mini 10mm² pour un interdiff 40A...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités