tableau electrique
-
Invité
tableau electrique
bsr,suite à l'agrandissement de ma maison j'ai decide de mettre un deuxieme tableau pour l'etage,sur le tableau que j'ai achete,il n'y a pas de bornier phase neutre,j'ai achete du cable phase neutre en 16² pour relie le tableau du bas au tableau du haut,je voudrais savoir si ca cause problème si j'alimente l'interrupteur differentiel directement en 16² sur le tableau du haut(tableau d'une seule rangé je précise)le fournisseur préconise de l'alimenter en 10²,merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau electrique
salut
qui peut le plus....
je suppose que cet inter diff est un 40A alors.....
@+
Nota : quid de la terre?????
qui peut le plus....
je suppose que cet inter diff est un 40A alors.....
@+
Nota : quid de la terre?????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: tableau electrique
bjr,je n'ai pas bien compris ta réponse,oui c'est un inter 40A,est ce que je peus ou pas tout simplement
Re: tableau electrique
salut,
je pense que RFco voulait tout dire qu'il n'y a pas de soucis pour alimenter en 16mm²
le fil de terre est prévu?
quelle est la marque de l'inter diff ?
les barres de pontages sont généralement en 16mm².
@+
je pense que RFco voulait tout dire qu'il n'y a pas de soucis pour alimenter en 16mm²
le fil de terre est prévu?
quelle est la marque de l'inter diff ?
les barres de pontages sont généralement en 16mm².
@+
-
Invité
Re: tableau electrique
bjr didier,oui la terre est prevu aussi,logique!le tableau est de marque legrand,il n'y a pas de barre car s'est un tableau d'une seule rangé,il faut que je vienne directement me piquer sur l'inter
Re: tableau electrique
salut,
oui j'ai très bien compris !
quelle est la référence de l'inter diff?
le 16 mm² doit se raccorder dessus
coté sortie inter diff,on y place généralement des peignes de raccordement (ref 04926 Legrand par exemple)pour alimenter les protections divisionnaires,ce peigne fait 16mm² de section et passe sans soucis.
@+
oui j'ai très bien compris !
quelle est la référence de l'inter diff?
le 16 mm² doit se raccorder dessus
coté sortie inter diff,on y place généralement des peignes de raccordement (ref 04926 Legrand par exemple)pour alimenter les protections divisionnaires,ce peigne fait 16mm² de section et passe sans soucis.
@+
-
Invité
Re: tableau electrique
ok,merci didier,les peignes sont dejà poser,j'ai viens d'effectuer le branchement ca fonctionne 
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau electrique
salut
ma réponse etait bien : OUI
puisque c'est mini 10mm² pour un interdiff 40A...
@+
ma réponse etait bien : OUI
puisque c'est mini 10mm² pour un interdiff 40A...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...