RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques

Message par Invité »

BONJOUR A TOUS


Je me renseigne pour un ami,

qui fait construire une maison, raccordemment type 2 , maison a 130 metres du coffret
-> vu la longueur et lapuissance necessaire il choisi du triphasé.

-> future abonnement 18 KW (peut-etre un peu plus ou un peu moins)

si je regarde l'abaque (chute de 5 %) pour 18, KW -> je suis a 4 ou 6²
mais a ce que j'ai compris le DJ d'edf est de 60A du coup on ser retrouve avec du 10²

par contre avec la calculette express pour le choix de cable je me retrouve avec du 50² !!!!
je suppose qu'il peut y avoir un écart avec la différence de chute de tension admissible mais pas autant???

apres contact ERDF y me donne a titre indicatif 25² ou 35² (sachant que pour eux la section maxi de raccordemment c'est 35²).


et questions subsidiaire a la c*n.... faut-il tirer un fil pour le neutre ?
faut-il la même section pour la terre et pour le neutre ?


D'avance merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques

Message par Didier62 »

salut,
la chute de tension admissible est de 2% (et non 5)
d'après les abaques,il faut du 50mm² cuivre.(130m /triphasé/ i=60A)
roms42 a écrit :faut-il tirer un fil pour le neutre ?
c'est préférable pour avoir du 230v dans la maison :-D
roms42 a écrit :faut-il la même section pour la terre et pour le neutre
on peut utiler du cuivre nu en 25mm² (fond de fouille ou piquet) ou faire un fond de fouille en acier galvanisé de 100 mm².
@+
Invité

Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques

Message par Invité »

MERCI DE votre réponse

50 mm² -> c'est bien ce que j'avais vu dans la calculette mais alors erfd qui me dit que c'est 35² maxi la connexion sur le compteur ?????


quel type de cable faut-il ?
J'ai des prix sur du H07 NF , est-ce autorisé ?

merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques

Message par Didier62 »

re,
le cable RO 2V doit étre moins cher que le cable souple HO 7 RNF.
roms42 a écrit :erfd qui me dit que c'est 35² maxi la connexion sur le compteur
il existe des fouets de raccordements pour passer du 50 au 35 mm².
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques

Message par RFco »

salut


en tri pour 130m, si

DB 10/30A : section mini : 25mm²


DB 30/60A : section mini : 50mm²


ne pas passer de fils, seulement du RO2V cuivre (ou alu, mais alors section supérieure)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques

Message par Carminas »

Bonsoir

ERDF fait des raccordement inférieurs à 30m en partie privée. Donc il ne dépassent jamais le 35² alu.

Au dela de 30m, le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété et c'est régit par la NF C 15-100 et contrôler par le consuel.
Il faut respecter 2% de chute de tension maxi.

Suivez les conseils de RFCO et de Didier.

@+
Carminas
Invité

Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques

Message par Invité »

Merci a tous
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités