RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques
-
Invité
RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques
BONJOUR A TOUS
Je me renseigne pour un ami,
qui fait construire une maison, raccordemment type 2 , maison a 130 metres du coffret
-> vu la longueur et lapuissance necessaire il choisi du triphasé.
-> future abonnement 18 KW (peut-etre un peu plus ou un peu moins)
si je regarde l'abaque (chute de 5 %) pour 18, KW -> je suis a 4 ou 6²
mais a ce que j'ai compris le DJ d'edf est de 60A du coup on ser retrouve avec du 10²
par contre avec la calculette express pour le choix de cable je me retrouve avec du 50² !!!!
je suppose qu'il peut y avoir un écart avec la différence de chute de tension admissible mais pas autant???
apres contact ERDF y me donne a titre indicatif 25² ou 35² (sachant que pour eux la section maxi de raccordemment c'est 35²).
et questions subsidiaire a la c*n.... faut-il tirer un fil pour le neutre ?
faut-il la même section pour la terre et pour le neutre ?
D'avance merci
Je me renseigne pour un ami,
qui fait construire une maison, raccordemment type 2 , maison a 130 metres du coffret
-> vu la longueur et lapuissance necessaire il choisi du triphasé.
-> future abonnement 18 KW (peut-etre un peu plus ou un peu moins)
si je regarde l'abaque (chute de 5 %) pour 18, KW -> je suis a 4 ou 6²
mais a ce que j'ai compris le DJ d'edf est de 60A du coup on ser retrouve avec du 10²
par contre avec la calculette express pour le choix de cable je me retrouve avec du 50² !!!!
je suppose qu'il peut y avoir un écart avec la différence de chute de tension admissible mais pas autant???
apres contact ERDF y me donne a titre indicatif 25² ou 35² (sachant que pour eux la section maxi de raccordemment c'est 35²).
et questions subsidiaire a la c*n.... faut-il tirer un fil pour le neutre ?
faut-il la même section pour la terre et pour le neutre ?
D'avance merci
Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques
salut,
la chute de tension admissible est de 2% (et non 5)
d'après les abaques,il faut du 50mm² cuivre.(130m /triphasé/ i=60A)
@+
la chute de tension admissible est de 2% (et non 5)
d'après les abaques,il faut du 50mm² cuivre.(130m /triphasé/ i=60A)
c'est préférable pour avoir du 230v dans la maisonroms42 a écrit :faut-il tirer un fil pour le neutre ?
on peut utiler du cuivre nu en 25mm² (fond de fouille ou piquet) ou faire un fond de fouille en acier galvanisé de 100 mm².roms42 a écrit :faut-il la même section pour la terre et pour le neutre
@+
-
Invité
Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques
MERCI DE votre réponse
50 mm² -> c'est bien ce que j'avais vu dans la calculette mais alors erfd qui me dit que c'est 35² maxi la connexion sur le compteur ?????
quel type de cable faut-il ?
J'ai des prix sur du H07 NF , est-ce autorisé ?
merci
50 mm² -> c'est bien ce que j'avais vu dans la calculette mais alors erfd qui me dit que c'est 35² maxi la connexion sur le compteur ?????
quel type de cable faut-il ?
J'ai des prix sur du H07 NF , est-ce autorisé ?
merci
Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques
re,
le cable RO 2V doit étre moins cher que le cable souple HO 7 RNF.
@+
le cable RO 2V doit étre moins cher que le cable souple HO 7 RNF.
il existe des fouets de raccordements pour passer du 50 au 35 mm².roms42 a écrit :erfd qui me dit que c'est 35² maxi la connexion sur le compteur
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques
salut
en tri pour 130m, si
DB 10/30A : section mini : 25mm²
DB 30/60A : section mini : 50mm²
ne pas passer de fils, seulement du RO2V cuivre (ou alu, mais alors section supérieure)
@+
en tri pour 130m, si
DB 10/30A : section mini : 25mm²
DB 30/60A : section mini : 50mm²
ne pas passer de fils, seulement du RO2V cuivre (ou alu, mais alors section supérieure)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: RACCORDEMMENT TRIPHASE COMPTEUR pb avec abaques
Bonsoir
ERDF fait des raccordement inférieurs à 30m en partie privée. Donc il ne dépassent jamais le 35² alu.
Au dela de 30m, le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété et c'est régit par la NF C 15-100 et contrôler par le consuel.
Il faut respecter 2% de chute de tension maxi.
Suivez les conseils de RFCO et de Didier.
@+
ERDF fait des raccordement inférieurs à 30m en partie privée. Donc il ne dépassent jamais le 35² alu.
Au dela de 30m, le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété et c'est régit par la NF C 15-100 et contrôler par le consuel.
Il faut respecter 2% de chute de tension maxi.
Suivez les conseils de RFCO et de Didier.
@+