Douilles chantiers à supprimer ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Douilles chantiers à supprimer ?

Message par marc32 »

Bonjour,
pour une mise en securité d'une maison qui va être louée, avec des douilles chantiers, peut-on laisser tel quel ?
c'est sûr c'est mieux de poser des dcl mais lorsque le propriétaire ne veut pas que l'on touche au mur et que l'on pose des luminaires....
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Douilles chantiers à supprimer ?

Message par RFco »

salut


pas de soucis, on peut tout a fait laisser des douilles classiques pour peu qu'elles soient capotées...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
marc32
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 21:12
Contact :

Re: Douilles chantiers à supprimer ?

Message par marc32 »

Salut,
même dans le cas où l'on trouve que 2 conducteurs sous gaine qui sortent du mur et qui sont branchés sur une douille chantier sans boite de centre ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Douilles chantiers à supprimer ?

Message par RFco »

oui, on est dans le cadre d'une mise en sécurité...


il faut s'assurer de la L.E.S. des continuités de terre partout où cela est necessaire, que les PC soient à éclipses, vérifier les volumes de sécurité, la présence d'au moins un différentiel 30mA, etc...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Douilles chantiers à supprimer ?

Message par ror »

bonsoir,

pas d'accord !

conducteurs / douille de chantier = risque de contact direct, à proscrire dans une installation électrique de l'habitat résidentiel.

d'ailleurs, j'ai remarqué que les distributeurs n'appellent plus les douilles de chantier comme cela mais : testeur d'installation !!!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités