Bonjour,
Je me retrouve avec un probléme. Je dispose d'une alim en MONO ( Ph/N) et je dois alimenter un disjoncteur TETRA ( 3Ph/N).
On me dis qu'il est possible de distribuer ma phase sur les trois autres. Je souhaiterais savoir si c'est possible?
Si oui , y a t-il des précautions à prendre ? Une méthode de câblage à respecter ? Etc...
D'avance merci.
Alim MONO disjoncteur TETRA
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Alim MONO disjoncteur TETRA
Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que c'est interdit.
Je n'en voie pas l'intéret car tu seras toujours en monophasé.
De plus cela me parait dangereux car lorsque quelqu'un va tester ton tetra entre deux phases il n'y aura aucun potientiel et poutant s'il touche une phase il va ce prendre une bonne décharge électrique.
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que c'est interdit.
Je n'en voie pas l'intéret car tu seras toujours en monophasé.
De plus cela me parait dangereux car lorsque quelqu'un va tester ton tetra entre deux phases il n'y aura aucun potientiel et poutant s'il touche une phase il va ce prendre une bonne décharge électrique.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alim MONO disjoncteur TETRA
Bonjour,
En plus de ce qui a été dit, il y a un problème de calibre du neutre. En effet, dans ce cas le neutre cumulera les intensités des 3 "phases", sans composition vectorielle.
Donc si le disjoncteur est par exemple 4x15 A, le neutre pourra "encaisser" 45A. Si le disjoncteur est 4P4D, il déclenchera rapidement, mais si c'est un 4P3D (ou 3p+N), c'est l'incendie probable.
Dans ce cas il faudra malheureusement non seulement remplacer ce disjoncteur par trois bipolaires, mais encore ajouter les conducteurs neutres nécessaires pour constituer trois circuits.
Je rappelle qu'actuellement, il est interdit d'avoir un neutre commun à plusieurs circuits et que la mise en conformité est impérative en aval de toute partie d'installation modifiée.
Cordialement
En plus de ce qui a été dit, il y a un problème de calibre du neutre. En effet, dans ce cas le neutre cumulera les intensités des 3 "phases", sans composition vectorielle.
Donc si le disjoncteur est par exemple 4x15 A, le neutre pourra "encaisser" 45A. Si le disjoncteur est 4P4D, il déclenchera rapidement, mais si c'est un 4P3D (ou 3p+N), c'est l'incendie probable.
Dans ce cas il faudra malheureusement non seulement remplacer ce disjoncteur par trois bipolaires, mais encore ajouter les conducteurs neutres nécessaires pour constituer trois circuits.
Je rappelle qu'actuellement, il est interdit d'avoir un neutre commun à plusieurs circuits et que la mise en conformité est impérative en aval de toute partie d'installation modifiée.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités