Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
neofth
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 16 juil. 2008 18:31
Contact :

Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Message par neofth »

bonjour,
j'ai fait installer un chauffage au sol (per) par pompe à chaleur.
Dois-je relier les nourrices de depart du chauffage a la liaison equipotentielle.
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7428
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Message par RFco »

Bonjour,

Puisque l'installation est en PER, c'est inutile...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
neofth
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 16 juil. 2008 18:31
Contact :

Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Message par neofth »

Merci pour la réponse
Je me posais la question car pour les nourrices d'arrivée d'eau même avec une distribution en PER il faut apparemment les relier.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7428
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Message par RFco »

Hello,

Non, en PER il n'est pas demandé de raccorder les nourrices...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
neofth
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 16 juil. 2008 18:31
Contact :

Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Message par neofth »

et bien re-merci
j'avais déjà raccordé mes nourrices d'arrivée d'eau tant pis pour moi.
j'ai l'impression que la norme pour la liaison équipotentielle reste quelque chose d'assez vague pour les "nouveaux" procédés d'alimentation.
En tout cas vague pour pas mal de gens et même de "professionnel".
@ +
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Message par GAS »

Bonjour,
Votre action ne me semble pas inutile neofth, car, même si les conduites ne sont pas métalliques, l'eau qui va y circuler demeurera pour sa part conductrice de potentiel.
Par ailleurs, si vous observez, sur l'alimentation générale en eau qui est généralement en tube "plymouth" on réalise bien une mise à la terre sur la première masse métallique de la distribution. Votre intention était donc à mon avis très cohérente. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
neofth
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 16 juil. 2008 18:31
Contact :

Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Message par neofth »

Merci pour votre precision GAS
le tube plymouth c'est le PE ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7428
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Message par RFco »

Salutatous,

Le plymouth dont parle Gas est le toyau d'arrivée d'eau général.


Difficile sujet que ces liaisons équipotentielles...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Chauffage au sol et liaison equipotentielle

Message par GAS »

bonjour,
RFco a écrit :Difficile sujet que ces liaisons équipotentielles...
Tu as raison de le souligner Rfco, et on se rend bien compte dans la profession que les avis sont parfois très partagés dès que le support qui doit être relié à la terre n'est pas en métal.
L'exemple type est la bonde de douche ou de baignoire qui doit être mise à la terre lorsqu'elle est métallique alors que l' évacuation est en PVC et que le support est très souvent en matériau composite. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité