Section câble raccordement maison

Question pour le câblage, le montage…
Invité

Re: Section câble raccordement maison

Message par Invité »

Réponse du consuel au fax ===> voir Promotelec !

Ces 0.2 % en + vont me coûter pas loin de 700 €.

Mais bon, si maxi c'est 2 alors c'est 2.

Je regrette cependant l'attitude du consuel :(

Merci pour vos interventions,

Patrick
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section câble raccordement maison

Message par Carminas »

J'ai fait un calcul rapide, en prenant pour hypothèse cophi =1 comme on le fait habituellement pour ce dimentionnement

Refaites le calcul avec la formule complète :

Image

Attention à la réactance, c'est des milliohm par mètre donc il faut diviser par 1000.

@+
Carminas
Invité

Re: Section câble raccordement maison

Message par Invité »

Je suis capable de construire une maison, mais incapable de faire ce genre de calcul :(

J'ai cependant trouvé cet abaque qui donne une perte à 2.15 % pour du 70 mm² alu - 60 A 81 m. http://www.cidip.com/?fid=6_2&fid2=6_2_chutetension

Je dois confirmer la commande cet après midi à 15 h et je ne sais plus ou j'en suis là...

Patrick
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Section câble raccordement maison

Message par pericles »

Bonjour à tous,

La rayon de courbure d’un câble 95² alu est de 95mm (5 fois 19) minimum et celui d’un 50² cuivre est de 75mm (5 fois 15), dans la mesure ou lors de la pose de la gaine tpc le rayon de courbure de celle-ci a été respecte (600mm), le déroulage du 95² aluminium doit pouvoir être réalisé

Voir le mémo ci après http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... etpc90.pdf

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section câble raccordement maison

Message par Carminas »

2,15% cela confirme mon calcul arrondi à 2,2%

@+
Carminas
Invité

Re: Section câble raccordement maison

Message par Invité »

Avec beaucoup de persévérance, le consuel vient de répondre favorablement à ma requête.

Il me confirme par fax que je peux passer de l'alu en 70 mm².

Je suis vraiment soulagé.

Merci à tous pour votre participation ;-)

Pat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section câble raccordement maison

Message par Carminas »

C'est une sage décision de sa part, car quand on y pense 2% de chute de tension sur 230V cela fait du 225,4V et 2,2% de chute de tension sur 230V cela fait 224,94V soit à peine 0,5V d'écart, c'est à dire rien quand on connait le côté approximatif de la formule utilisée.
Quand on pense qu'ERDF peut vous fournir entre 207V et 253V tout en étant dans les normes, ce serait dommage de payer du 95². [horsdemoi.gif]

Mais il est vrai que si vous êtes en bout de ligne et qu'ERDF ne vous fourni que 207V avec 2% de chute il ne vous reste même pas 203V, ce qui commence à ne poser de sérieux problèmes à certains appareils.

Et puis dans la vrai vie on n'est pas souvent aux limites maxi des 60A de l'abonnement

@+
Carminas
Invité

Re: Section câble raccordement maison

Message par Invité »

Bjr
Avec le cable de 50mm2 vous aurez aussi des problémes de raccordement (les disjoncteurs abonnés maxi 25mm2 dans les bornes)donc il faut mettre une boite entre l'arrivée et le disjoncteur
le mieux cable alu avec la bonne section ,boite et liaison en cuivre en remontée vers le disjoncteur
Invité

Re: Section câble raccordement maison

Message par Invité »

bonjour,

Oui c'est aussi ce que m'a dit mon fournisseur. Les remontées, je les fais avec du 25 mm² ? Ca rentre cette section dans le DB ou faut-il en plus utiliser des fouets ? Elle ressemble à quoi cette boite de connexion ?

Sinon j'ai reçu le câble. Je l'imaginais beaucoup plus gros :-o Par contre, j'ai métré la distance à deux reprises et j'ai pris 5 mètres de +, mais je ne sais pas pourquoi, je pétoche grave que cela soit trop court ;-)

J'ai aussi reçu tout mon matos pour le tableau et je suis comme un môme devant son mécano ;-)

Serais-je en train de choper le virus de l'électricien...

A+,

Pat
Invité

Re: Section câble raccordement maison

Message par Invité »

Bonjour,
Je reviens sur ce sujet car je souhaite un complément d'information svp.
Je doit brancher un coffret erdf (mono disjoncteur 60A) en limite de propriété situé à 130 m au tableau du logement.
Erdf me dit que 2x35mm² Cu suffit largement d'apres la norme NFC15-100 or en regardant de plus pres, voilà ce que je trouve :
la chute de tension doit etre inf ou egale à 2% pour le cable de branchement tableau erdf et tableau logement:
- une section de 70mm² en cu avec une chute de tension maxi de 2.17% avec cosp=1
- ou 120mm² en Al avec une chute de tension maxi de 2.03% avec cosp=1
Patrick, tu as des prix plutot interressent : quel est ton founisseur stp ?
(car cef m'a proposé 2000€ pour 2x50mm² en cu soit 15.4€ TTC le m - un peu cher à coté de tes 11€ TTC)
D'autre part j'ai adressé un mail au consuel de lyon, il y a plus de 1 semaine : sans réponse....
pourriez vous svp me confirmer ? merci
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités