Schéma unifilaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Schéma unifilaire

Message par Invité »

Bonjour,

Cela vous semble-t-il correct ?

http://static.blog4ever.com/2010/01/385 ... 948808.pdf

Merci,

Patrick
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Schéma unifilaire

Message par RFco »

bonjour


il faudrait lire ce qui a été dit sur tous les schémas qui nous ont déjà été proposés, la plupart des remarques sont également valables dans ce cas


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Schéma unifilaire

Message par Invité »

Ok je comprends.

Bonne journée,

Patrick
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Schéma unifilaire

Message par Carminas »

Bonsoir

La répartition ne me semble pas optimale.

Dédiez un ID au chauffage + chauffe-eau.

Ne faites pas un ID avec toutes les PC et un autres avec toutes les lumière et un autres avec tous les gros consommateurs.
Il est préférable de répartir de manière homogène ces différents éléments sur tous les ID (meilleures sélectivité et meilleure répartition des puissances).

@+
Carminas
Invité

Re: Schéma unifilaire

Message par Invité »

Ok Carminas, je vais donc réadapter les modules dans ce sens.

Merci,

Patrick
Invité

Re: Schéma unifilaire

Message par Invité »

Si je regroupe le chauffage (cumul des puissances 7350w) et chauffe-eau (3000w) sur le même ID il me faudra mettre un 63 A au lieu du 40 A, non ?

Merci,

Pat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Schéma unifilaire

Message par Carminas »

Oui si l'ensemble dépasser 8kW, il faudra passer en 63A.
Ou alors mettre le chauffe-eau sous un autre ID.
Ne pas oublier le disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »