Schéma unifilaire
-
Invité
Schéma unifilaire
Bonjour,
Cela vous semble-t-il correct ?
http://static.blog4ever.com/2010/01/385 ... 948808.pdf
Merci,
Patrick
Cela vous semble-t-il correct ?
http://static.blog4ever.com/2010/01/385 ... 948808.pdf
Merci,
Patrick
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Schéma unifilaire
bonjour
il faudrait lire ce qui a été dit sur tous les schémas qui nous ont déjà été proposés, la plupart des remarques sont également valables dans ce cas
@+
il faudrait lire ce qui a été dit sur tous les schémas qui nous ont déjà été proposés, la plupart des remarques sont également valables dans ce cas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Schéma unifilaire
Bonsoir
La répartition ne me semble pas optimale.
Dédiez un ID au chauffage + chauffe-eau.
Ne faites pas un ID avec toutes les PC et un autres avec toutes les lumière et un autres avec tous les gros consommateurs.
Il est préférable de répartir de manière homogène ces différents éléments sur tous les ID (meilleures sélectivité et meilleure répartition des puissances).
@+
La répartition ne me semble pas optimale.
Dédiez un ID au chauffage + chauffe-eau.
Ne faites pas un ID avec toutes les PC et un autres avec toutes les lumière et un autres avec tous les gros consommateurs.
Il est préférable de répartir de manière homogène ces différents éléments sur tous les ID (meilleures sélectivité et meilleure répartition des puissances).
@+
Carminas
-
Invité
Re: Schéma unifilaire
Ok Carminas, je vais donc réadapter les modules dans ce sens.
Merci,
Patrick
Merci,
Patrick
-
Invité
Re: Schéma unifilaire
Si je regroupe le chauffage (cumul des puissances 7350w) et chauffe-eau (3000w) sur le même ID il me faudra mettre un 63 A au lieu du 40 A, non ?
Merci,
Pat
Merci,
Pat
Re: Schéma unifilaire
Oui si l'ensemble dépasser 8kW, il faudra passer en 63A.
Ou alors mettre le chauffe-eau sous un autre ID.
Ne pas oublier le disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie
@+
Ou alors mettre le chauffe-eau sous un autre ID.
Ne pas oublier le disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie
@+