info pour Carminas et RFco

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

info pour Carminas et RFco

Message par dermapat »

Bonsoir à tous les deux ,
Voici la réponse que je viens de recevoir suite à un mail adressé à Consuel concernant la demande de protection de l'alimentation du tableau secondaire par l'inspecteur lors de sa visite , sujet dont nous nous sommes entretenus sur le site:

"L'amendement A3 n'est applicable qu'aux ouvrages dont la date du dépôt du
permis de construire, ou à défaut la date de la déclaration préalable de
construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à
défaut la date de l'accusé de réception de commande est postérieure au 30
Avril 2009.

Si tel n'est pas votre cas, le câble d'alimentation du tableau secondaire
est protégé contre les surintensités par la protection située en amont de
celui-ci, à savoir le disjoncteur de branchement du distributeur d'énergie
(sous réserve que celui-ci ne puisse être réglé au delà de 60 Ampères).

Sincères salutations

Jean-Christophe DIRY
Technicien DR DIJON"


J'avais signalé que les travaux avaient débuté en janvier 2009 mais s'agissant d'une rénovation je n'ai pas fait de demande de travaux et n'ai donc pas d'éléments de preuve à apporter. Mais je pense que je n'ai pas intérêt à polémiquer...
J'attends la seconde visite et j'ai installé le disjoncteur que vous m'avez conseillé. Je vous rendrai compte de la fin de l'histoire.
Bien cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: info pour Carminas et RFco

Message par RFco »

salut


Non et non
A3.jpg
@+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: info pour Carminas et RFco

Message par Didier62 »

bonsoir,
RFco a écrit :A3.jpg
?????
pas de pièce jointe!
ca va étre difficile de faire évoluer le post
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: info pour Carminas et RFco

Message par RFco »

bizarre, moi je la voit
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: info pour Carminas et RFco

Message par RFco »

autre façon de mettre le message


Image
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: info pour Carminas et RFco

Message par Carminas »

Je pense que c'est un problème de droits.

Je ne la vois pas non plus et j'ai le message qui s'affiche :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

Sur Casimages c'est bon

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: info pour Carminas et RFco

Message par RFco »

Carminas a écrit :Je pense que c'est un problème de droits.

Je ne la vois pas non plus et j'ai le message qui s'affiche :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

Sur Casimages c'est bon

@+

pas glop, pas glop....


C'est le même doc de toutes facons
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dermapat
De passage
De passage
Messages : 82
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
Localisation : 57
Contact :

Re: info pour Carminas et RFco

Message par dermapat »

Bonjour à tous,
Je demanderai des précisions à l'inspecteur lors de la prochaine visite qui n'est toujours pas programmée. Mon cas est particulier puisqu'il s'agit d'une rénovation sans modification extérieure ni de distribution réalisée entièrement par mes soins . Je ne possède donc ni de permis de construire, ni de déclaration préalable,ni de signature de marché ni de réception de commande pour attester de la date de début des travaux. De toute façon j'ai installé la protection sur l'alimentation du tableau secondaire.
Suite au prochain numéro.
Bon Week-end et bien cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités