info pour Carminas et RFco
Bonsoir à tous les deux ,
Voici la réponse que je viens de recevoir suite à un mail adressé à Consuel concernant la demande de protection de l'alimentation du tableau secondaire par l'inspecteur lors de sa visite , sujet dont nous nous sommes entretenus sur le site:
"L'amendement A3 n'est applicable qu'aux ouvrages dont la date du dépôt du
permis de construire, ou à défaut la date de la déclaration préalable de
construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à
défaut la date de l'accusé de réception de commande est postérieure au 30
Avril 2009.
Si tel n'est pas votre cas, le câble d'alimentation du tableau secondaire
est protégé contre les surintensités par la protection située en amont de
celui-ci, à savoir le disjoncteur de branchement du distributeur d'énergie
(sous réserve que celui-ci ne puisse être réglé au delà de 60 Ampères).
Sincères salutations
Jean-Christophe DIRY
Technicien DR DIJON"
J'avais signalé que les travaux avaient débuté en janvier 2009 mais s'agissant d'une rénovation je n'ai pas fait de demande de travaux et n'ai donc pas d'éléments de preuve à apporter. Mais je pense que je n'ai pas intérêt à polémiquer...
J'attends la seconde visite et j'ai installé le disjoncteur que vous m'avez conseillé. Je vous rendrai compte de la fin de l'histoire.
Bien cordialement
Voici la réponse que je viens de recevoir suite à un mail adressé à Consuel concernant la demande de protection de l'alimentation du tableau secondaire par l'inspecteur lors de sa visite , sujet dont nous nous sommes entretenus sur le site:
"L'amendement A3 n'est applicable qu'aux ouvrages dont la date du dépôt du
permis de construire, ou à défaut la date de la déclaration préalable de
construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à
défaut la date de l'accusé de réception de commande est postérieure au 30
Avril 2009.
Si tel n'est pas votre cas, le câble d'alimentation du tableau secondaire
est protégé contre les surintensités par la protection située en amont de
celui-ci, à savoir le disjoncteur de branchement du distributeur d'énergie
(sous réserve que celui-ci ne puisse être réglé au delà de 60 Ampères).
Sincères salutations
Jean-Christophe DIRY
Technicien DR DIJON"
J'avais signalé que les travaux avaient débuté en janvier 2009 mais s'agissant d'une rénovation je n'ai pas fait de demande de travaux et n'ai donc pas d'éléments de preuve à apporter. Mais je pense que je n'ai pas intérêt à polémiquer...
J'attends la seconde visite et j'ai installé le disjoncteur que vous m'avez conseillé. Je vous rendrai compte de la fin de l'histoire.
Bien cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: info pour Carminas et RFco
salut
Non et non
@+
Non et non
@+
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: info pour Carminas et RFco
bonsoir,
pas de pièce jointe!
ca va étre difficile de faire évoluer le post
?????RFco a écrit :A3.jpg
pas de pièce jointe!
ca va étre difficile de faire évoluer le post
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: info pour Carminas et RFco
bizarre, moi je la voit
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: info pour Carminas et RFco
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: info pour Carminas et RFco
Je pense que c'est un problème de droits.
Je ne la vois pas non plus et j'ai le message qui s'affiche :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Sur Casimages c'est bon
@+
Je ne la vois pas non plus et j'ai le message qui s'affiche :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Sur Casimages c'est bon
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: info pour Carminas et RFco
Carminas a écrit :Je pense que c'est un problème de droits.
Je ne la vois pas non plus et j'ai le message qui s'affiche :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Sur Casimages c'est bon
@+
pas glop, pas glop....
C'est le même doc de toutes facons
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- dermapat
- De passage

- Messages : 82
- Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
- Localisation : 57
- Contact :
Re: info pour Carminas et RFco
Bonjour à tous,
Je demanderai des précisions à l'inspecteur lors de la prochaine visite qui n'est toujours pas programmée. Mon cas est particulier puisqu'il s'agit d'une rénovation sans modification extérieure ni de distribution réalisée entièrement par mes soins . Je ne possède donc ni de permis de construire, ni de déclaration préalable,ni de signature de marché ni de réception de commande pour attester de la date de début des travaux. De toute façon j'ai installé la protection sur l'alimentation du tableau secondaire.
Suite au prochain numéro.
Bon Week-end et bien cordialement
Je demanderai des précisions à l'inspecteur lors de la prochaine visite qui n'est toujours pas programmée. Mon cas est particulier puisqu'il s'agit d'une rénovation sans modification extérieure ni de distribution réalisée entièrement par mes soins . Je ne possède donc ni de permis de construire, ni de déclaration préalable,ni de signature de marché ni de réception de commande pour attester de la date de début des travaux. De toute façon j'ai installé la protection sur l'alimentation du tableau secondaire.