Gaine icta et tube irl

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Gaine icta et tube irl

Message par Invité »

Bonsoir a tous


je suis en train de réaliser l'electricité dans un sous sol et j'aimerais savoir si j'ai le droit de raccorder de la gaine souple qui passe dans la dalle béton a du tube irl qui remonte le long des murs pour installer prise et inter.
(bien entendu j'ai des coudes et desz manchons)
j'espère avoir été assez clair
avec tous mes remerciement pour votre aide.

amicalement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Gaine icta et tube irl

Message par Didier62 »

bonsoir,
oui il faut mettre un manchon entre le tube et la gaine.
@+
Invité

Re: Gaine icta et tube irl

Message par Invité »

Bonjour,

Merci Didier62,
Pourriez-vous me dire si je peux noyer le manchon dans le béton

cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Gaine icta et tube irl

Message par Didier62 »

bonjour,
lesbanshies a écrit :Pourriez-vous me dire si je peux noyer le manchon dans le béton
oui ,les manchons peuvent étre noyés dans le béton.
@+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités