Bonjour,
Dans une instalation electrique ou le regime de neutre est TT je dois alimenter une partie de l'instalation en TN-S
quelqu'un aurait il un schema(ou des explications) plus detaillé que celui de la norme est en particulier au niveau de la barettes de terre.
D'avance merci.
Regime de neutre
Re: Regime de neutre
bonjour
la question est trops vague peut précis,la il faut retourner a la bible des électricien C15-100 ,et quelle relation existe entre la barette de terre et le régime
TT ,il faudra préciser d'avantage?
Cordialement
la question est trops vague peut précis,la il faut retourner a la bible des électricien C15-100 ,et quelle relation existe entre la barette de terre et le régime
TT ,il faudra préciser d'avantage?
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Regime de neutre
Bonjour,
TT ou TNS, c'est presque le même schéma, seules diffèrent les précautions prises pour assurer une faible impédance de la boucle de défauts.
En TT on a une impédance quelconque et on y pallie en utilisant des DDR.
En TNS, les impédances de boucle sont faibles, donc les courants de défauts sont élevés et la plupart du temps le DDR est "le dernier recours".
Le TT peut être considéré comme un "TNS dégradé" parce que:
-il n'y a pas de continuité du fil de terre (cas des réseaux Erdf)
-les sections des conducteurs de terre sont insuffisantes
- les longueurs sont trop importantes (revient au même que le précédent)
- "on n'a pas voulu se fatiguer à faire les calculs"
Pour passer en TNS, il suffit de recréer la continuité de terre avec des sections suffisantes (calcul d'impédances de boucle, courants de défaut maxi et mini à faire, temps de déclenchement etc).
Il faut respecter toutes les conditions du schéma TN énoncées en 411.4.
Dans la pratique, et sauf à tout refaire, il faut que la partie de réseau à créer en TNS soit suffisamment proche du transfo pour que l'on puisse raccorder son PE sur la borne principale de terre du poste.
Cordialement
TT ou TNS, c'est presque le même schéma, seules diffèrent les précautions prises pour assurer une faible impédance de la boucle de défauts.
En TT on a une impédance quelconque et on y pallie en utilisant des DDR.
En TNS, les impédances de boucle sont faibles, donc les courants de défauts sont élevés et la plupart du temps le DDR est "le dernier recours".
Le TT peut être considéré comme un "TNS dégradé" parce que:
-il n'y a pas de continuité du fil de terre (cas des réseaux Erdf)
-les sections des conducteurs de terre sont insuffisantes
- les longueurs sont trop importantes (revient au même que le précédent)
- "on n'a pas voulu se fatiguer à faire les calculs"
Pour passer en TNS, il suffit de recréer la continuité de terre avec des sections suffisantes (calcul d'impédances de boucle, courants de défaut maxi et mini à faire, temps de déclenchement etc).
Il faut respecter toutes les conditions du schéma TN énoncées en 411.4.
Dans la pratique, et sauf à tout refaire, il faut que la partie de réseau à créer en TNS soit suffisamment proche du transfo pour que l'on puisse raccorder son PE sur la borne principale de terre du poste.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
