Bonjour à tous,
Travaillant dans un service maintenance, j'ai un problème à vous exposer:
Sur une installation existante, j'ai un rhéostat qui vient de lâcher après 40 ans de service !
celui-ci est branché en amont d'un transfo (230/12V 400VA), afin de faire varier sa tension au primaire
(résistance chauffante branchée au secondaire avec bornes à nues non capotable, d'où les 12V)
les caractéristiques lues sur la plaque du rhéostat HS sont: 230V In=2.5A
la valeur ohmique mesurée sur une autre installation identique est de 25 ohms
d'après mes lointains souvenirs scolaires; P=RIcarré=25*2.5carré=156 W
j'ai me suis donc tourné vers un rhéostat circulaire de 150W, comme je voulais éviter une surintensité éventuelle lorsqu'on est proche de 0 ohm, j'ai demandé au constructeur s'il pouvait m'intégrer une butée réglable ou une résistance talon de 10 ohms, n'étant pas possible pour lui, il m'a proposé un rhéostat de 150W 15 ohms, avec une résistance talon externe de 10 ohms à mettre en série, ce qui me semble correct, de plus que leur graphe indiquait bien environ 2.5A pour 25 ohms 150W
et donc supérieur à 2.5A pour 15 ohms
Une fois le matériel reçu et installé, le fusible en amont du rhéostat a fondu et le rhéostat assez chaud pour une durée de fonctionnement inférieur à 1 s
Ayant un doute sur le courant traversé, U=RI donc I=U/R=230/15=15A !
Donc pour le calcul de puissance de l'ancien rhéostat, j'aurais du utiliser P=UI=230*2.5=575W
mais dans ce cas, I2=P/R=575/25=4.8A donc différent de ce qui est plaqué !?
Quelqu'un peut-il m'éclairer à ce sujet ?
Afin de pouvoir utiliser mon rhéostat, pourrais-je l'utiliser en variation de courant (en branchant que le curseur et une autre borne), comment se comportera alors le transfo au secondaire ?
salutations à tous
dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo
Re: dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo
Bonjour
les caractéristiques lues sur la plaque du rhéostat HS sont: 230V In=2.5A,la valeur ohmique mesurée sur une autre installation identique est de 25 ohms
d'après mes lointains souvenirs scolaires; P=RIcarré=25*2.5carré=156 W ,il me semble que si on applique la loi d'ohms ,pour une résistance.
U/I = R 230/2.5=92 Ohms
en appliquant l formule : P = Rx (I au carré)
= 92x(2.5x2.5)
= 575W
Voila
les caractéristiques lues sur la plaque du rhéostat HS sont: 230V In=2.5A,la valeur ohmique mesurée sur une autre installation identique est de 25 ohms
d'après mes lointains souvenirs scolaires; P=RIcarré=25*2.5carré=156 W ,il me semble que si on applique la loi d'ohms ,pour une résistance.
U/I = R 230/2.5=92 Ohms
en appliquant l formule : P = Rx (I au carré)
= 92x(2.5x2.5)
= 575W
Voila
Re: dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo
Salut
merci de ta réponse, ça confirme bien ce que je pensais, la valeur ohmique mesurée est erronée et comme je me suis basé sur les 25 ohms, je me suis induit en erreur ...
merci de ta réponse, ça confirme bien ce que je pensais, la valeur ohmique mesurée est erronée et comme je me suis basé sur les 25 ohms, je me suis induit en erreur ...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo
Bonsoir,
Pour compléter ce qui a été dit, il est possible d'utiliser le rhéostat entre une extrémité et le curseur, comme proposé.
pour calculer, il suffit de calculer la résistance 12v à sa valeur au primaire :
Si elle est de 400W (refaire le calcul pour une autre valeur), cela donne :
-au secondaire R = U²/P = 144/400 = 0,36
- au primaire R = U²/P = 132
Sans rhéostat, on aura 400 w, et par exemple avec un rhéostat de 200
159w.
Avec ce montage, le rhéostat encaissera au plus 1,74 A.
Il y a un autre solution, plus élégante et bien moins coûteuse : utiliser un gradateur.
Attention, si la tension doit être réduite de plus de 20 %? il faut éviter les modèles "a coupe de phase" qui enverraient une sinusoïde trop déformée dans le transfo et utiliser un régulateur "a trains d'ondes".
Ces appareils ne sont pas coûteux car ils utilisent un triac et un circuit de commande basique.
Autre solution plus élégante qu'un rhéostat : utiliser un alternostat (autotransfo variable).
Cordialement
Pour compléter ce qui a été dit, il est possible d'utiliser le rhéostat entre une extrémité et le curseur, comme proposé.
pour calculer, il suffit de calculer la résistance 12v à sa valeur au primaire :
Si elle est de 400W (refaire le calcul pour une autre valeur), cela donne :
-au secondaire R = U²/P = 144/400 = 0,36
- au primaire R = U²/P = 132
Sans rhéostat, on aura 400 w, et par exemple avec un rhéostat de 200
Avec ce montage, le rhéostat encaissera au plus 1,74 A.
Il y a un autre solution, plus élégante et bien moins coûteuse : utiliser un gradateur.
Attention, si la tension doit être réduite de plus de 20 %? il faut éviter les modèles "a coupe de phase" qui enverraient une sinusoïde trop déformée dans le transfo et utiliser un régulateur "a trains d'ondes".
Ces appareils ne sont pas coûteux car ils utilisent un triac et un circuit de commande basique.
Autre solution plus élégante qu'un rhéostat : utiliser un alternostat (autotransfo variable).
Cordialement
Re: dimensionnement rhéostat en amont d'un transfo
merci pour les infos, en ce qui concerne la solution gradateur, j'y avait pensé mais comme mon chiffrage avec un rhéostat de 150W était inférieur au gradateur, je me suis donc penché pour le rhéostat, par contre il est vrai que l'autotransfo variable, je n'y avait pas pensé
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités

