bonjour
il faut remplacer le cable entre le disjoncteur et le tableau de protection (16mm²)
supprimer les fils qui alimentent les protection, les remplacer par un peigne de distribution http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004926 et y amener l'alimentation en provenance du disjoncteur EDF
@+
Re: Passage Triphasé --> Monophasé
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Passage Triphasé --> Monophasé
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Passage Triphasé --> Monophasé
Bonjour,
En complément de l'aspect alimentation que l'ami RFCO a judicieusement donné, tu pourrais en profiter pour réaliser une mise en sécurité de ton tableau à savoir :
- Réaliser une protection bipolaire des départs
- Installer au moins une protection 30mA
Bonne journée
JLS
En complément de l'aspect alimentation que l'ami RFCO a judicieusement donné, tu pourrais en profiter pour réaliser une mise en sécurité de ton tableau à savoir :
- Réaliser une protection bipolaire des départs
- Installer au moins une protection 30mA
Bonne journée
JLS
Re: Passage Triphasé --> Monophasé
Bonsoir S****,
Bonsoir à tous,
Impossible: NON
Par contre, pour un non initié, c'est pas gagné.
Il faut avoir:
Un bon crayon
Une gomme
Du papier
Débrancher lampes , tout ce qui est branché sur prises de courant
Un bon testeur
et un esprit de logique.
EN FIN, ET SURTOUT, NE PAS OUBLIE LES CONTINUITES DE TERRE.
Il faut mettre l'installation HORS TENSION et repéré chaque fil par gaine ou moulure.
C'est la condition de la réussite et c'est pas simple parfois.
Bonne soirée et BON COURAGE.
Bonsoir à tous,
Impossible: NON
Par contre, pour un non initié, c'est pas gagné.
Il faut avoir:
Un bon crayon
Une gomme
Du papier
Débrancher lampes , tout ce qui est branché sur prises de courant
Un bon testeur
et un esprit de logique.
EN FIN, ET SURTOUT, NE PAS OUBLIE LES CONTINUITES DE TERRE.
Il faut mettre l'installation HORS TENSION et repéré chaque fil par gaine ou moulure.
C'est la condition de la réussite et c'est pas simple parfois.
Bonne soirée et BON COURAGE.
Re: Passage Triphasé --> Monophasé
Bonsoir
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Attention cependant sur les anciennes installations tri, il est possible qu'il y ait des neutres communs à plusieurs circuits. Dans ce cas, vous ne pourrez pas appairer.
Dans ce cas pour les circuits à neutre commun :
- S'ils s'agit de circuit faibles consommateurs (moins de 1kW) vous pouvez laisser comme cela en mettant en tête un disjoncteur commun à tous ces circuits avec un calibre adapté à la plus petite section rencontrée sur les circuits aval.
- S'ils s'agit de circuits gros consommateurs, il faudra les refaire à neuf.
Vous pouvez vous inspirer de cet exemple :

@+
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Attention cependant sur les anciennes installations tri, il est possible qu'il y ait des neutres communs à plusieurs circuits. Dans ce cas, vous ne pourrez pas appairer.
Dans ce cas pour les circuits à neutre commun :
- S'ils s'agit de circuit faibles consommateurs (moins de 1kW) vous pouvez laisser comme cela en mettant en tête un disjoncteur commun à tous ces circuits avec un calibre adapté à la plus petite section rencontrée sur les circuits aval.
- S'ils s'agit de circuits gros consommateurs, il faudra les refaire à neuf.
Vous pouvez vous inspirer de cet exemple :

@+