GTL : obligation de tout centraliser?

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par guyome14 »

alors ca veut dire que l'on peut avoir le tableau divisionnaire et le coffret communication sur la goulotte mais qu'il faut respecter un minimum de 600mm de large libre, sans pc ni inter, ni rien d'autre, pour avoir cette espace GTL( goulotte incluse dans les 600)?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par Carminas »

C'est à peu près cela.
Dans le cas d'une GTL en saillie, votre goulotte et vos tableaux n'occupent pas tout le volume, mais il faut laisser le reste du volume de la GTL inoccupé.

Je vous cite quelques extraits de la norme :

Dans le cas d'une installation en saillie, la matérialisation de la GTL peut se limiter à un système constitué par un ensemble goulotte(s) plus coffrets.
...
Le volume défini dans le présent sous-paragraphe (600x200xhauteur de pièce), même partiellement occupé, doit rester dédié dans sa totalité à la seule GTL. Toute autre destination du volume restant est interdite.


Dans ce volume, on peut par exemple mettre les PC de la GTL.

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par pericles »

Bonjour à tous,

Un petit dessin pour visualiser les propos de Carminas et de RFco
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... sation.pdf


cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par RFco »

dans cet espace, on peut mettre tout ce que l'on veut d'électrique, prises et inters
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par guyome14 »

merci a tous de toutes les infos que vous m'avez donné. elles me donnent une idée beaucoup plus précise de ce que doit representer une GTL.
bonne continuation a tous
guyome
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités