GTL : obligation de tout centraliser?

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

GTL : obligation de tout centraliser?

Message par guyome14 »

salut a tous,
voila j'installe une gtl dans un logement ou le consuel doit passer.
dois-je installer le coffret de commande obligatoirement dans la gtl avec le coffret de communication et le tableau divisionnaire? ou est-il possible de le laisser a l'entree du terrain?
merci de vos reponses et si vous avez quelques conseils a me donner pour gagner du temps merci de m'en faire part( comme des petites techniques pour pas trop galerer dans la mise en oeuvre, je fais appel a votre experience)
merci encore
guyome.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3489
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par Carminas »

Qu'appelez vous le coffret de commande ?

Si c'est le compteur ERDF et le disjoncteur ERDF, il y a 2 possibilités :
- soit ils sont dans le logement, dans ce cas ils doivent être dans la GTL
- soit ils sont à l'extérieur du logement, dans ce cas il faut mettre dans la GTL à l'origine de l'installation un dispositif de coupure d'urgence (soit un disjoncteur 500mA instantané type EDF, soit un interrupteur sectionneur en tête du tableau de répartition principal).

@+
Carminas
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par guyome14 »

salut carminas, et merci de ta reponse.
par coffret de commande je voulais parler du disjoncteur d'abonné et compteur edf. pour le moment le site est alimenté par un coffret de chantier a l'entree de la propriete. apres une petite recherche il s'avert que si il y a + de 30m entre la maison et l'entree de la propriete alors le compteur et le disjoncteur d'abonné peuvent etre a l'exterieur. ce qui m'arrange car ca me laisse plus de place dans ma GTL.

j'ai un autre soucis : le tableau general n'a pas de pattes de fixation a la GTL.Du coup je ne sais pas si je peux le fixer en sailli ou en encastré. j'ai cherché sur le net pour voir comment faire pour que se soit aux normes mais ya pas grand chose qui traine.
j'ai vu sur photo qu'un gars avait fixé en sailli son tableau a la GTL a l'aide de vis a placo.
est-ce normé? y a t il des mesures limite de taille de vis qui penetre dans la GTL?
merci de vos conseils.
guyome
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3489
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par Carminas »

Pour la GTL vous pouvez utiliser tout matériel utilisé habituellement dans la construction.

Attention j'ai l'impression que vous faites confusion entre la GTL qui est un volume, pas forcément matérialisé d'au minimum 600x200xhauteur de pièce et la goulotte PVC que l'on peut trouver parfois à l'intérieur de la GTL.

@+
Carminas
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par guyome14 »

alors je viens de verifier les dimensions de ma GTL. et il y a quelques chose d'etrange : elle mesure 250/70. et quand je pose mon tablaeau de repartition dessus il est pile a la taille(dans la largeur), pour le poser en sailli. de plus je l'est choppé chez leroy merlin. je pense pourtant pas que ce type de magasin vend des produit de ce type hors normes. qu'en pense tu? je me plante quelque part?
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par guyome14 »

pour la confusion éventuelle entre GTL et goulotte interne, je ne fais pas confusion. je parlais juste du moyen de fixer le tableau a la GTL (sur les rails qui servent a clipser le capot de la GTL a l'aide de visse a placo ). j'espere etre suffisament clair, ce qui n'est toujours mon fort :-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3489
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par Carminas »

Je pense qu'il y a confusion

Ce que l'on achète à LM où ailleurs ce n'est pas la GTL c'est une goulotte que l'on pose dedans.
Elle fait en général la largueur d'un tableau de 13 rangées.

@+
Carminas
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par guyome14 »

effectivement tu as raison, il y a confusion.
donc j'ai une goulotte.
sur cette goulotte je fixe bien mes differents coffrets et tableaux? je pense que oui.
mais alors la GTL se materialise par quoi? parce que quand on tape GTL sur google image on ne voit que des goulotte et pas d'espace reservé type GTL de 600 de large. parfois il y a meme 2 goulottes cote-cote. je dois faire un coffrage ou un truc comme ca avec une porte d'acces?
help me pleeease
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7279
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par RFco »

salutatous


la GTL n'a pas besoin d'être matérialisée dans sa totalité, c'est seulement un espace réservé

la goulotte GTL en plastique n'est pas non plus obligatoire

on peut se fixer dessus mais pas obligatoire non plus


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
guyome14
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 10:16
Contact :

Re: GTL : obligation de tout centraliser?

Message par guyome14 »

alors ca veut dire que l'on peut avoir le tableau divisionnaire et le coffret communication sur la goulotte mais qu'il faut respecter un minimum de 600mm de large libre, sans pc ni inter, ni rien d'autre, pour avoir cette espace GTL( goulotte incluse dans les 600)?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité