A propos de la colonne montante

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

A propos de la colonne montante

Message par forward11 »

Bonjour,

Je dois chiffrer la réalisation d'un petit immeuble collectif avec trois appartements T3. Si les appartements ne me posent pas de difficultés, par contre la partie commune reste un inédit pour moi du point de vue de la colonne montante. Je vais avoir trois appartements d'une surface de 75m² chacun avec chauffage électrique. Pour couvrir leurs besoins je vais partir sur 9 kVA (même si je me demande si 6 avec un délesteur, ne serait pas une approche plus pertinente). Cela fait donc 18 kVA, auxquels je vais ajouter 3 kVA pour les communs (éclairage, interphonie).
J'ai utilisé Olympe de Michaud pour la première fois et celui-ci me calcule l'installation suivante:
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... trique.pdf
Cela avec à chaque niveau un distributeur de niveau 200A, ce qui me semble énorme.
N'est ce pas sur-dimensionné compte tenu du fait qu'il n'y a et n'y aura qu'un appartement par niveau?
Ne peut-on pas tout faire partir d'un seul distributeur situé en RDC et remonter directement les lignes vers la platine ERDF dans chaque habitation?
Est-il obligatoire d'avoir un dispositif de sectionnement accessible de l'extérieur?
Il y a une gaine technique prévue par l'architecte. Puis-je passer sous conduit?
Pour les courants faibles, il faut un point de distribution d'immeuble au RDC pour recevoir l'arrivée PTT et distribuer ensuite directement sur la DTI de chaque logement.
Un petit tableau élec en RDC avec protection pour circuits éclairage, etc.
Et pour la TV, n'est-il pas plus pertinente en terme de pertes de distribuer à partir du toit vers le bas que de descendre le signal principal vers un boite de dérivation et remonter le signal vers les différents appartements?
Y-a-t-il des boitiers spécifiques pour les collectifs?

Merci d'avance pour vos conseils
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: A propos de la colonne montante

Message par pericles »

Bonsoir forward11,

Concernant l’alimentation des petits immeubles collectif ≤ à 6 dérivations, les constructeurs proposent un coffret qui regroupe en un seul point le CCPC et les CCPI des 6 clients

Voir les liens ci-après

Petit collectif REMMO (REMBT= remontée émergent modulaire basse tension )
http://www.groupe-cahors.com/IMG/pdf/Pe ... _REMBT.pdf
http://www.groupe-cahors.com/marche-fra ... ctif-rembt

Coffret d'alimentation petits collectifs
http://www.michaud.fr/reference-produit ... ectifs.htm

schéma de principe d’un petit immeuble alimenté par un REMBT (voir folio 4 )
schéma des colonnes électriques_principe de calcul des chutes de tensions_MICHAUD
http://www.michaud.fr/tempfiles/2009110 ... olonne.pdf

L’Essentiel pour le Chiffrage de votre Raccordement Immeuble Collectif
http://raccordementelec.olympe-network. ... e%20v4.pdf

accueil du site aide au raccordement elec
http://raccordementelec.olympe-network. ... ccueil.php

Guide pratique Réalisation des colonnes électriques en immeuble collectif neuf ou réhabilité_SEQUELEC
http://www.capeb-rhone.fr/docs/Guidecol ... nteEDF.pdf
Présentation de la nouvelle édition NF C14 100
http://raccordementelec.olympe-network. ... 14-100.pdf


bonne lecture !

cordialement
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: A propos de la colonne montante

Message par forward11 »

Je vous remercie pour cet ensemble de documents qui me permettent vraiment d'y voir plus clair.

Cordialement
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: A propos de la colonne montante

Message par ror »

bonjour,

en fait quand tu rentre les éléments dans Olympe, à "nombre de niveau" il faut indiquer 1, et la il te sortiras avec avec 1 seul distributeur 200A

pense à prévoir dans ton devis un forfait pour réalisation (partie administrative) du dossier colonne.

j'ai le même genre de chantier en cours, et il va falloir que je réalise un dossier de présentation des travaux sous powerpoint !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités