Mise à la terre
-
Invité
Mise à la terre
Salut tout le monde,
la commande sur ************* est en cours. Cependant, j'avais complétement zappé la mise à la terre. lol Pas bien !!
En réalité, y en a une dans ma maison mais je veux la changer, autant mettre du neuf.
Donc j'ai acheté un regard de visite béton 30 * 30 * 30 avec couvercle.
Je compte creuser sur 50 cm de profondeur puis enfoncé un piqué cuivre acier de 1m relié à du cable cuivre 25 mm². Ce même câble est relié à une coupure de terre fixé sur le mur où est fixé mon tableau. De cette coupure remonte un câble de 16 mm² jaune et vert dans une gaine jusque mon tableau.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
la commande sur ************* est en cours. Cependant, j'avais complétement zappé la mise à la terre. lol Pas bien !!
En réalité, y en a une dans ma maison mais je veux la changer, autant mettre du neuf.
Donc j'ai acheté un regard de visite béton 30 * 30 * 30 avec couvercle.
Je compte creuser sur 50 cm de profondeur puis enfoncé un piqué cuivre acier de 1m relié à du cable cuivre 25 mm². Ce même câble est relié à une coupure de terre fixé sur le mur où est fixé mon tableau. De cette coupure remonte un câble de 16 mm² jaune et vert dans une gaine jusque mon tableau.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
bonjour
pour la terre, pourquoi pas, mais bon, avec un piquet mini de 1m50
@+
PS : j'ai édité votre message, inutile de faire de la pub gratuite pour un site de vente en ligne
pour la terre, pourquoi pas, mais bon, avec un piquet mini de 1m50
@+
PS : j'ai édité votre message, inutile de faire de la pub gratuite pour un site de vente en ligne
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Mise à la terre
Salut,
merci pour ta réponse. Donc la longueur du piquet de terre est important ? Pourquoi ils vendent des piquets de 1 m, 1m5, 2m ?
merci pour ta réponse. Donc la longueur du piquet de terre est important ? Pourquoi ils vendent des piquets de 1 m, 1m5, 2m ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
parce que pour avoir une bonne terre, on doit aller minimum à 2m
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf
@+
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Mise à la terre
Merci beaucoup pour tes infos je vais prendre un piquet de 2 m et je creuserai que sur 30 cm de profondeur. (ça fera 2m30)
-
Invité
Re: Mise à la terre
Bonjour,
il faudra tout de même mesurer sa valeur car rien ne dit qu'elle sera bonne...
Cordialement
il faudra tout de même mesurer sa valeur car rien ne dit qu'elle sera bonne...
Cordialement
-
Invité
Re: Mise à la terre
OK, si quelqu'un à un Tellurométre et qu'il habite prés de Saignhin-En-Weppes (59184) et qui serait vraiment sympa de me mesurer tout ça ça serait super cool 