Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
milkshaker
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 30 mars 2009 00:49
Contact :

Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par milkshaker »

Bonjour à tous,

Après de nombreuses recherches via google et n'ayant pas trouvé mon bonheur je vous soumets une question pourtant toute simple mais qui m'est restée sans réponse !

J'ai un Pilotec Confort 49110 (Hager) 1 zone, sur lequel il est indiqué qu'il y a 3 sorties de fil pilote de 30mA chacune.

A l'origine, 8 radiateurs étaient raccordés sur le pilotec dans le tableau, avec des raccords wago : 3 radiateurs sur la sortie 1, 3 radiateurs sur la sortie 2, 2 radiateurs sur la sortie 3. J'ai supprimé l'un des radiateurs qui était inutile (petit couloir), j'ai donc un total de 7 radiateurs. Je viens tout juste d'aménager les combles, et j'ai donc 3 radiateurs supplémentaires à cabler.

Je voulais donc savoir si, d'après les spécifications, je pouvais brancher un total de 10 radiateurs (soient 10 fils pilotes) sur mon pilotec confort, et si oui, combien de radiateurs maxi je peux brancher et à quoi correspond la valeur de 30mA ?

Merci beaucoup par avance pour vos réponses !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par RFco »

bonjour milkshaker


pas de soucis, ca passe à l'aise

ces 30mA représentent la conso des fils pilotes


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par Carminas »

Bonjour

La seule contrainte est que tous ces radiateurs doivent être sous le même interrupteur différentiel 30mA
Si leur puissance cumulée dépasse 8kW cete interrupteur différentiel devra être un 63A, sinon un 40A suffit.

@+
Carminas
Avatar du membre
milkshaker
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 30 mars 2009 00:49
Contact :

Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par milkshaker »

Je ne comprends pas bien, je dois mettre mes 3 fils pilotes sur un interrupteur différentiel ? Ou ce sont les alims (le fil rouge) qui devront y être ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par RFco »

le fil pilote est un fil de commande uniquement, il n'y passe que très peu de puissance


tous les radiateurs doivent etre protégés par un seul différentiel, sous lequel on reprend la protection du programmateur
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
milkshaker
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 30 mars 2009 00:49
Contact :

Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par milkshaker »

Ah, mes nouveaux radiateurs à l'étage ont leur propre differentiel different de ceux du bas, ca n'est pas génant ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par RFco »

ca fera sauter au moins l'un des deux diffs (peut etre pas à tous les coups, mais ca le fera)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
milkshaker
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 30 mars 2009 00:49
Contact :

Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par milkshaker »

Donc pas de souci, si le différentiel saute suite à gros cours-jus du radiateur le fil pilote ne risque pas de cramer le programmateur ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par Carminas »

Cela ne fonctionnera pas.

Dès que vous passerez en mode éco, il y a de fortes chance qu'un des 2 différentiels coupe.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7320
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Combien de radiateurs puis-je raccorder sur un programmateur

Message par RFco »

puisqu'il le faut impérativement je précise


pour qu'un différentiel coupe, il faut qu'une certaine partie du courant ne "revienne" pas, ce qui est le cas si le programmateur est sous un autre différentiel que celui qui protège le radiateur qu'il commande
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités