Question pour le câblage, le montage…
Invité

Pontage en 16²

Message par Invité »

Bonjour à tous , voila mon problème , j'espère que quelqun l'aura déjà eu.

Comment faire pour cabler des barrettes aux interdiffs avec du 16² , sachant que c'est n'est pas a borné décalé ?
Car j'ai essayer et il se trouve que le 16² est réellement très dur a cabler .

La question est la suivante :

Puis-je alimenter les interdiffs avec du 10² , sachant que j'arrive en 16² aux barrettes ?

Vu que la je commence a avoir les doigts en sang à force d'essayer de brancher ce foutu 16² ....
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pontage en 16²

Message par RFco »

bonjour,


si les diffs sont en 40A, alors oui pour le 10mm²


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Pontage en 16²

Message par Didier62 »

salut,
Jean36 a écrit :Vu que la je commence a avoir les doigts en sang à force d'essayer de brancher ce foutu 16² ....
vous avez essayé le fil souple en 16mm²? ;-)
@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pontage en 16²

Message par RFco »

il est inutile de forcer comme une bête pour manipuler le 16mm² rigide, quelques astuces permettent de s'en sortir sans mal.

le souple c'est bien, mais il faut des embouts

sinon, il existe des kits en souple préfabriqués


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Pontage en 16²

Message par Didier62 »

salut RFco,
le plus génant est le manque de place dans les tableaux domestiques pour travailler le 16²....sinon,avec l'expérience et quelques tambouilles de chantier,ce n'est pas déplaisant de travailler cette section quand on voit certaines sections de cables que l'on retrouve dans le milieu industriel..... :-o
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pontage en 16²

Message par RFco »

salut Didier62,


De toutes façons, en domestique, ce qui se fait (la goulotte GTL) permet bien des choses, il n'y a que les arrivées sur les connections (barrettes, ID,...) qui posent problème...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Pontage en 16²

Message par Invité »

j'utilise du souple avec des embouts, beaucoup plus facille a utiliser.
Invité

Re: Pontage en 16²

Message par Invité »

Merci à tous de vos réponses , je pense que je vais m'orienter en direction du souple avec embout .
Vu que 16²rigide + tableau domestique = Galère

Donc si je suis vos conseil , je peux remplacer le 16²rigide par du 16²souple pour alimenter mes interdiff 63A .
Par rapport au norme , c'est autorisé ?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Pontage en 16²

Message par Didier62 »

salut,
Jean36 a écrit :Donc si je suis vos conseil , je peux remplacer le 16²rigide par du 16²souple pour alimenter mes interdiff 63A .
Par rapport au norme , c'est autorisé ?
oui le souple est autorisé,ne pas oublier les embouts de cablage !
@+
Invité

Re: Pontage en 16²

Message par Invité »

Bon , après quelques recherches , et beaucoup de temps passé à chercher le 16² souple .....
Voici les éléments pour faire l'alimentation de mes inter diff en 16² souple .

Je souhaiterai savoir si je ne me suis pas trompé sur les références et compatibilités .

Cables :
20M de HO7VK 16 mm2 Rouge
20M de HO7VK 16 mm2 Bleu

Embouts :
100 Embouts de câblage [blanc cassé] 16²- 12

Pince :
Pince à embouts 0,5 - 16²

En espérant ne m'être pas trompé :)

PS : Le 16² souple ne se trouve nul part à la coupe , ou alors sa doit être très rare , pas pratique pour les particuliers souhaitant faire une alimentation en souple ....