Demande d'informations interrupteur différentiel
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Bonsoir
Il n'y a pas de nombre maxi de disj sous un ID.
Il faut juste s'assurer qu'en fonctionnement simultané, on ne dépasse jamai le courant maximal assigné de l'ID.
Certains font des calculs avec des coefficients de foisonnement.
Une solution plus simple consiste à répartir de manière homogène sous tous les ID, les gros consommateurs, les circuits PC, les circuits éclairage.
Faites nous une proposition de répartition nous vous la validerons.
Je vous donne 2 site que je pratique qui ont des prix interressant :
www.elecsurtoile.fr
www.laboutiquedetoni.com
mais sinon vous pouvez aller chez un grossiste en électricité et négocier une remise (au moins 30%) si vous avez une quantité significative de matériel à acheter.
@+
Il n'y a pas de nombre maxi de disj sous un ID.
Il faut juste s'assurer qu'en fonctionnement simultané, on ne dépasse jamai le courant maximal assigné de l'ID.
Certains font des calculs avec des coefficients de foisonnement.
Une solution plus simple consiste à répartir de manière homogène sous tous les ID, les gros consommateurs, les circuits PC, les circuits éclairage.
Faites nous une proposition de répartition nous vous la validerons.
Je vous donne 2 site que je pratique qui ont des prix interressant :
www.elecsurtoile.fr
www.laboutiquedetoni.com
mais sinon vous pouvez aller chez un grossiste en électricité et négocier une remise (au moins 30%) si vous avez une quantité significative de matériel à acheter.
@+
Carminas
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
OK merci de votre aide, je vous envoie le tableau dès que possible.
Encore merci
Encore merci
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
J'ai une petite question, pour ce qui est éclairage c'est un disjoncteur de 10A. Cependant, sur différents sites je vois soit du disjoncteur 20A ou du 16 A pour les prises. Qu'est ce que vous me conseillez ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Bonjour????
Pour les prises c'est disjoncteur 20A maxi si filerie en 2,5mm², donc en 16A c'est bon
@+
Pour les prises c'est disjoncteur 20A maxi si filerie en 2,5mm², donc en 16A c'est bon
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
désolé , Coucou Je suis quand même l'utilisateur qui a fait naître ce post lol
pour les prises j'ai mis tout en 2,5 mm² donc 20 A c'est ok ?
Pourquoi avoir le choix de mettre soit du 16a soit du 20a ? C'est par rapport au appareil susceptible de se connecter sur les prises ?
J'aimerais une petite explication
De plus, quelque fois je vois qu'il faut du 2,5 mm² pour le four ou du 6 mm², vous mettriez quoi vous ?
Merci d'avance pour vos infos.
++
pour les prises j'ai mis tout en 2,5 mm² donc 20 A c'est ok ?
Pourquoi avoir le choix de mettre soit du 16a soit du 20a ? C'est par rapport au appareil susceptible de se connecter sur les prises ?
J'aimerais une petite explication
De plus, quelque fois je vois qu'il faut du 2,5 mm² pour le four ou du 6 mm², vous mettriez quoi vous ?
Merci d'avance pour vos infos.
++
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Bonjour alors (perso, je dis bonjour tous les jours, même sur les sujets qui durent, pourtant, c'est moi qui répond... )
Pourquoi a t'on le choix?????
Parce que la norme autorise 20A maximum donc, elle autorise moins (même 10A, 6A).
Pour un four, c'est normalement circuit 2,5mm², donc 20A maxi. Il est rare d'avoir des fours nécessitant plus que 20A
@+
Pourquoi a t'on le choix?????
Parce que la norme autorise 20A maximum donc, elle autorise moins (même 10A, 6A).
Pour un four, c'est normalement circuit 2,5mm², donc 20A maxi. Il est rare d'avoir des fours nécessitant plus que 20A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Bonjour,
je reviens vers vous pour vous demander un petit renseignement.
Un adoucisseur va être installé chez moi.
Dois-je faire un circuit indépendant comme pour une machine à laver ? De plus, quel calibre de disjoncteur dois-je mettre ?
Merci d'avance
je reviens vers vous pour vous demander un petit renseignement.
Un adoucisseur va être installé chez moi.
Dois-je faire un circuit indépendant comme pour une machine à laver ? De plus, quel calibre de disjoncteur dois-je mettre ?
Merci d'avance
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Bonjour,
Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit raccordé sur un circuit Pct. 2x10-16A+T.
Néanmoins si je m'étais trouvé dans votre cas, je l'aurais alimenté via un circuit dédié 16 A pour une meilleure subdivision des circuits.
Le cas de l'adoucisseur n'est pas explicitement évoqué par le S/§ 771.314.2.2 qui traite des circuits spécialisés dans la NFC 15-100.hurricane a écrit :Dois-je faire un circuit indépendant comme pour une machine à laver ? De plus, quel calibre de disjoncteur dois-je mettre ?
Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit raccordé sur un circuit Pct. 2x10-16A+T.
Néanmoins si je m'étais trouvé dans votre cas, je l'aurais alimenté via un circuit dédié 16 A pour une meilleure subdivision des circuits.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Bonjour GAS
Oui j'aimerais faire de cette façon. Comme c'est une refonte globale du système électrique de ma maison. Quand tu dis circuit dédié 16A ça veut dire disjoncteur de 20A ou de 16A ?GAS a écrit :Néanmoins si je m'étais trouvé dans votre cas, je l'aurais alimenté via un circuit dédié 16 A pour une meilleure subdivision des circuits.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Demande d'informations interrupteur différentiel
Re,
S'agissant d'une part, d'un raccordement qui s'effectue généralement sur un socle 2P+T alimenté en 2,5 mm2 et d'autre part, d'un récepteur de faible puissance , je pense qu'un disjoncteur de 16A devrait amplement convenir.
S'agissant d'une part, d'un raccordement qui s'effectue généralement sur un socle 2P+T alimenté en 2,5 mm2 et d'autre part, d'un récepteur de faible puissance , je pense qu'un disjoncteur de 16A devrait amplement convenir.
Cordialement
GAS
GAS