Protection départ sous tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Protection départ sous tableau

Message par fbe »

Bonjour,
Pour alimenter un sous tableau en triphasé, j'ai l'intention de tirer un câble en 6².
Pour protéger le départ de ma ligne, pour des raisons d'économie, je voudrais mettre 3 portes fusibles 20 ou 32 ampères.
Afin d'éviter les problèmes, j'ai l'intention de relier en parallèle les neutres de chacun des 3 porte-fusibles.
Je sais qu'il serait bien de mettre une barrette qui oblige à ouvrir en même temps les 3 porte-fusibles, mais je n'ai pas la pièce nécessaire.
Qu'en pensez vous ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection départ sous tableau

Message par RFco »

salut


c'est de la récup???


Et pourquoi pas directement une protection tri+neutre, ca serait mieux, non



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Re: Protection départ sous tableau

Message par fbe »

Oui bien sûr c'est de la récup, c'est juste pour économiser 4 sous ...
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Protection départ sous tableau

Message par ror »

fbe a écrit :Oui bien sûr c'est de la récup, c'est juste pour économiser 4 sous ...
bonsoir,

un porte fusible tétra, ça doit même pouvoir se trouver à 3 sous ;-)

largement moins que la valeur d'une vie [horsdemoi.gif]