Bonjour à tous,
Je viens d'envoyer le formulaire d'attestation de conformité et j'attends fébrilement le RV( F3 en combles). J'ai encore besoin de vos conseils:
- Dans la salle de bain j'ai 4 spots étanches IP65 TBT au plafond à 2,50 m de hauteur; l'un est au dessus de la cabine de douche et un autre à moins de 60 cm de l'aplomb de la paroi de la cabine. Ils sont installés sur la seule partie plate du plafond très étroite et proche de la paroi de la pièce ce qui permet de poser les transfo dans les combles perdus en dehors de l'aplomb de la paroi de la pièce. Puis-je les conserver ou faut-il en supprimer deux ? et dans ce cas il faudra que je trouve un truc pour obturer les trous du BA 13.
-j'ai un coffret de com. basique. J'ai relié les fils correspondant aux 4 et 5 des prises RJ 45 au répartiteur téléphonique. Dans une gaine qui va de l'arrivée future de la nouvelle ligne au coffret de communication j'ai déjà placé un cable qui pourra être relié dans la boite ou servir de tire-fil par l'opérateur. Je ne sais pas si c'est moi ou l'opérateur qui doit effectuer le branchement entre ce cable et la DTI et entre la DTI et le répartiteur; Si c'est moi j'ai besoin de vos conseils car je ne sais comment faire.
- Si vous pouvez jeter un coup d'œil sur mes tableaux( un principal et un secondaire) vous me direz si quelque chose peut choquer Consuel. En ce qui concerne la ditribution Carminas avait validé antérieurement. Il y a in interrupteur sectionneur dans la mesure où le disjoncteur de branchement est au sous-sol.
http://img213.imageshack.us/i/tableaupr ... coffr.jpg/
je ne manquerai pas de vous faire part de l'avis du CONSUEL...et solliciterai alors votre avis sur la puissance à souscrire.
Merci d'avance et @ plus
dernières questions avant CONSUEL
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: dernières questions avant CONSUEL
salut,
pour les spots, pas de soucis puisqu'ils sont classe 2 et d'un IP nettement suffisant (IP 21 aurait suffit)
c'est a vous de raccorder entre DTI et répartiteur, mais pas de soucis avec le consuel, il n'y prêtera pas attention
@+
pour les spots, pas de soucis puisqu'ils sont classe 2 et d'un IP nettement suffisant (IP 21 aurait suffit)
c'est a vous de raccorder entre DTI et répartiteur, mais pas de soucis avec le consuel, il n'y prêtera pas attention
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- dermapat
- De passage

- Messages : 82
- Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 14:02
- Localisation : 57
- Contact :
Re: dernières questions avant CONSUEL
Merci beaucoup RFco pour cette réponse rapide et rassurante !
Bonne journée
Bonne journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités