Surtensions suite rupture du câble neutre
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
bonjour
C'est juste,normalement le regime du neutre est TT , les valeurs de resistances terre Masse et Neutre a mesurer?
verification de l'états de conexions des terres masse ,conducteur de protection,
aussi prevoir le remplacement de la ligne aerienne par une ligne souterraine.
j'aimerais bien savoir ,l'identification des disjoncteurs sur la photo du poste aussi les calibre disjoncteur Ampére.aussi leurs destination. aussi est ce que cette ligne aerienne alimente uniquement le logement,la distance de la ligne qui éxiste entre le poste et le logement ?
Salutation
C'est juste,normalement le regime du neutre est TT , les valeurs de resistances terre Masse et Neutre a mesurer?
verification de l'états de conexions des terres masse ,conducteur de protection,
aussi prevoir le remplacement de la ligne aerienne par une ligne souterraine.
j'aimerais bien savoir ,l'identification des disjoncteurs sur la photo du poste aussi les calibre disjoncteur Ampére.aussi leurs destination. aussi est ce que cette ligne aerienne alimente uniquement le logement,la distance de la ligne qui éxiste entre le poste et le logement ?
Salutation
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
Bonjour,
Ces dernières mesures ne sont pas cohérentes avec les précédentes : 115 v entre phases alors que naguère c'était 225 (cette dernière valeur normale et logique).
De plus, on ne trouve pas le facteur
entre tension simple (115) et tension composée(225). Ce devrait être 115/199 ou 130/225!
Mais pour 65/115, c'est correct!
Vraiment bizarre... n'y aurait-il pas erreur sur le calibre de l'appareil?
Je rappelle que le B1 de cette époque était 127/220v, une variation de +/- 5% étant absolument normale, donc de 209 à 231 volts (tolérance maxi +/- 10%) .
Et si l'on pense à un "déplacement du potentiel du neutre" du au déséquilibre ou à un défaut, on ne devrait pas avoir des tensions identiques sur les trois phases.
Cordialement
Ces dernières mesures ne sont pas cohérentes avec les précédentes : 115 v entre phases alors que naguère c'était 225 (cette dernière valeur normale et logique).
De plus, on ne trouve pas le facteur
Mais pour 65/115, c'est correct!
Vraiment bizarre... n'y aurait-il pas erreur sur le calibre de l'appareil?
Je rappelle que le B1 de cette époque était 127/220v, une variation de +/- 5% étant absolument normale, donc de 209 à 231 volts (tolérance maxi +/- 10%) .
Et si l'on pense à un "déplacement du potentiel du neutre" du au déséquilibre ou à un défaut, on ne devrait pas avoir des tensions identiques sur les trois phases.
Cordialement
-
Invité
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
Bonjour,
Voici quelques photos sur différents points de tests, qui j'espère lèveront toutes équivoques.
C'est vrai que ce n'est pas évident...
Sur la plupart des photos la lisibilité du cadran analogique est aléatoire, je n'ai pas pu faire mieux. Ces photos sont de résolution 1200x1600, vous pouvez les agrandir à volonté.
En amont du disjoncteur :


En aval du disjoncteur :
En aval du disjoncteur vers la Terre :

Voici quelques photos sur différents points de tests, qui j'espère lèveront toutes équivoques.
C'est vrai que ce n'est pas évident...
Sur la plupart des photos la lisibilité du cadran analogique est aléatoire, je n'ai pas pu faire mieux. Ces photos sont de résolution 1200x1600, vous pouvez les agrandir à volonté.
En amont du disjoncteur :


En aval du disjoncteur :
En aval du disjoncteur vers la Terre :

-
Invité
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
Bonjour,mercure a écrit :bonjour
C'est juste,normalement le regime du neutre est TT , les valeurs de resistances terre Masse et Neutre a mesurer?verification de l'états de conexions des terres masse ,conducteur de protection, aussi prevoir le remplacement de la ligne aerienne par une ligne souterraine.
j'aimerais bien savoir ,l'identification des disjoncteurs sur la photo du poste aussi les calibre disjoncteur Ampére.aussi leurs destination. aussi est ce que cette ligne aerienne alimente uniquement le logement,la distance de la ligne qui éxiste entre le poste et le logement ?
J'ai annoncé que cette ligne privée, depuis le transfo, alimente mon logement, le Château ainsi qu'un puits de forage pour arroser les vignes.
Approximativement, la distance entre le poste et mon logement est d'une trentaine de mètres. Pour déterminer cette longueur, j'ai parcouru à pied en suivant la ligne intérieure partant du transfo jusqu'au compteur de mon logement.
J'ai droit au Jocker ?prévoir le remplacement de la ligne aérienne par une ligne souterraine
Je suis revenu dans le local du transfo, malgré mon engagement de ne plus y revenir, pour faire quelques photos, qui j'espère apporteront quelques éléments de réponse à vos questions.
Mais vous êtes tous si sympa, que je me dois de satisfaire votre passion…
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
bonjour
la lecture est fausse ?
il faudra utiliser le calibre 250 pour une lecture correcte,
passez du calibre 500 à 250 ,avec le calibre 500 ,il faut toujours multiplier la lecture de l'echel 50 par 10
exemple 50 x10 = 500v - 22x10 220v etc ,c'est 1er 'avavtage des appareils de mesure numérique! par rapport a aiguilles.
,j'aurais te proposé un appareil numérique ou lieu d'un appareil a aiguille,mais en fin pour un débutant ca marche!!!
je vois pas clair comment cette ligne depuis le poste alimente a la fois le logement le puits ,dans le poste je vois un vieux disjoncteur avec boitier de soufflage d'arc et une manette laterale ,qu'il faudra le remplacer ,avec un systeme plus jeune ,
des pieces nu sous tension ,normalement la pose d'une isolation en bakelite ,ou plexiglace ca doit protéger contre les contacts directe,
un grand disjoncteur Compact merlin gerin,et un disjoncteur multi 9,des fusible a couteaux .il y' a possibilité de remplacer le sectioneur a coutaux qui est
en amont des fusibles ,par un dijoncteur compact ,et eviter le risque de contact avec les pieces nues.
, il faudre aussi penser organiser une coupure ,en presence du distributeur ,pour l'entretien des équipement poste ,avec le controle de fonctionnement des appareils de manoevre ,et de sectionnement HTA .nettoyage des isolateurs et trolley .
Attention,les personnes qui font ce travail son habilités,(connaissance en securité électrique)
salutations
.
la lecture est fausse ?
il faudra utiliser le calibre 250 pour une lecture correcte,
passez du calibre 500 à 250 ,avec le calibre 500 ,il faut toujours multiplier la lecture de l'echel 50 par 10
exemple 50 x10 = 500v - 22x10 220v etc ,c'est 1er 'avavtage des appareils de mesure numérique! par rapport a aiguilles.
,j'aurais te proposé un appareil numérique ou lieu d'un appareil a aiguille,mais en fin pour un débutant ca marche!!!
je vois pas clair comment cette ligne depuis le poste alimente a la fois le logement le puits ,dans le poste je vois un vieux disjoncteur avec boitier de soufflage d'arc et une manette laterale ,qu'il faudra le remplacer ,avec un systeme plus jeune ,
des pieces nu sous tension ,normalement la pose d'une isolation en bakelite ,ou plexiglace ca doit protéger contre les contacts directe,
un grand disjoncteur Compact merlin gerin,et un disjoncteur multi 9,des fusible a couteaux .il y' a possibilité de remplacer le sectioneur a coutaux qui est
en amont des fusibles ,par un dijoncteur compact ,et eviter le risque de contact avec les pieces nues.
, il faudre aussi penser organiser une coupure ,en presence du distributeur ,pour l'entretien des équipement poste ,avec le controle de fonctionnement des appareils de manoevre ,et de sectionnement HTA .nettoyage des isolateurs et trolley .
Attention,les personnes qui font ce travail son habilités,(connaissance en securité électrique)
salutations
.
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
Bonsoir à tous,
Bonsoir MicheldOc,
Pour prendre des photos,faire de la peinture, ou tout ce que vous voulez dans ce genre de local ,il vous faut une habilitatation à minima H0B0.(formation obligatoire)
Dans le cadre de CETTE HABILITATION, VOUS AGISSEZ SUR ORDRE ECRIT DE VOTRE PATRON QUI EST OU QUI PEUT ETRE CHARGE D'EXPLOITATION (UTE 510).
Vous n'avez rien à y faire en dehors des heures ouvrables et astreintes .
Vous n'avez pas de formation pour y faire ce qu'on vous demande.
C'est difficile pour vous, mais le jour ou il y un soucis grave(intervention pompiers, gendarmerie) pour des brulures ou déces, les tribunaux se chargeront de faire parler tout le monde (ils savent faire).
Même des postes normalisés, il ya des coups de grisous, et quand il y a intervention des pompiers, il y a rapport, et responsabilités sont engagées pour tout ceux qui y ont participés .
Je vais paraitre MECHANT,mais j'ai l'expérience de coups tordus ou il faut débattre et dire ce qui c'est passé devant la justice, et EN MON AME ET CONSCIENCE, je ne le vous souhaite pas, il n'y aucun humour et surtout pas de pardon.
REFLECHISSEZ AUX LIGNES QUE JE VIENS D'ECRIRE.
Trés bonne soirée.
Bonsoir MicheldOc,
Pour prendre des photos,faire de la peinture, ou tout ce que vous voulez dans ce genre de local ,il vous faut une habilitatation à minima H0B0.(formation obligatoire)
Dans le cadre de CETTE HABILITATION, VOUS AGISSEZ SUR ORDRE ECRIT DE VOTRE PATRON QUI EST OU QUI PEUT ETRE CHARGE D'EXPLOITATION (UTE 510).
Vous n'avez rien à y faire en dehors des heures ouvrables et astreintes .
Vous n'avez pas de formation pour y faire ce qu'on vous demande.
C'est difficile pour vous, mais le jour ou il y un soucis grave(intervention pompiers, gendarmerie) pour des brulures ou déces, les tribunaux se chargeront de faire parler tout le monde (ils savent faire).
Même des postes normalisés, il ya des coups de grisous, et quand il y a intervention des pompiers, il y a rapport, et responsabilités sont engagées pour tout ceux qui y ont participés .
Je vais paraitre MECHANT,mais j'ai l'expérience de coups tordus ou il faut débattre et dire ce qui c'est passé devant la justice, et EN MON AME ET CONSCIENCE, je ne le vous souhaite pas, il n'y aucun humour et surtout pas de pardon.
REFLECHISSEZ AUX LIGNES QUE JE VIENS D'ECRIRE.
Trés bonne soirée.
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
bonjour
c'est bien évident qu'il faut étre tres prudent l'accés au locaux électrique nécessitte des habilitations électrique,toute fois meme une intervention dans
ce local necessitte des connaissances parfaites en électricité,
par bonne sagesse éviter toutes intervention dans ce maudit local ,vétuste, quelque soit la nature d'intervention,faire appelé les personnes concerné
en assitance.
voila c'est tous
Salutations
c'est bien évident qu'il faut étre tres prudent l'accés au locaux électrique nécessitte des habilitations électrique,toute fois meme une intervention dans
ce local necessitte des connaissances parfaites en électricité,
par bonne sagesse éviter toutes intervention dans ce maudit local ,vétuste, quelque soit la nature d'intervention,faire appelé les personnes concerné
en assitance.
voila c'est tous
Salutations
-
Invité
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
Bonjour Kirchhoff, Mercure,
Ok ! Je prends acte ! Je n'entre plus dans ce local !
L'on m'a dit dernièrement qu'il serait préférable de positionner sur le calibre 500 plutôt de 250...
Je souhaiterais toutefois arriver à une conclusion, à savoir si l'installation électrique de mon logement, est ou n'est pas conforme à la règlementation.
A savoir également si mon micro ondes est en panne suite d'un dysfonctionnement de cette installation où à cause de la rupture à deux reprises du câble neutre sur la ligne privée aérienne.
Je vais donc recommencer les tests, avec cette fois-ci le calibre 250…
Cordialement.
Ok ! Je prends acte ! Je n'entre plus dans ce local !
Bonjour Mercure,mercure a écrit : la lecture est fausse ?
il faudra utiliser le calibre 250 pour une lecture correcte,
L'on m'a dit dernièrement qu'il serait préférable de positionner sur le calibre 500 plutôt de 250...
Je souhaiterais toutefois arriver à une conclusion, à savoir si l'installation électrique de mon logement, est ou n'est pas conforme à la règlementation.
A savoir également si mon micro ondes est en panne suite d'un dysfonctionnement de cette installation où à cause de la rupture à deux reprises du câble neutre sur la ligne privée aérienne.
Je vais donc recommencer les tests, avec cette fois-ci le calibre 250…
Cordialement.
Modifié en dernier par nOyL le jeu. 9 sept. 2010 19:50, modifié 1 fois.
-
Invité
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
mercure a écrit :bonjour
je vois pas clair comment cette ligne depuis le poste alimente a la fois le logement le puits
Quant à la longueur de la ligne,entre une partie souterraine et la plus longue partie aérienne, je dirais approximativement 600 mètres (+/-)....MicheldOc a écrit :Bonjour,
Je pense que quelques photos parleront mieux :
Ici commence la ligne privée :
Ici, les câbles à droite, est ligne publique :
Ici la ligne privée…vers le bâtiment en souterrain, la ligne alimente le transfo :
…mon logement côté Sud :
… la ligne en souterrain de la maison au poteau :
… du poteau en aérien vers le Château :
…le Château et vers le puits de forage :
…puis plus rien, la ligne s'arrête quelque part dans les vignes.
Re: Surtensions suite rupture du câble neutre
bonjour
L'on m'a dit dernièrement qu'il serait préférable de positionner sur le calibre 500 plutôt de 250...
on prend la calibre superieur,lorsqu'on connait pas les vrais valeur de la tension secteur.pour éviter de bouzier l'appareil !!!!!!!!!!
ici le reseau est 220v triphasé,avec le 250v ca passe.mais si ca était le 400v ,avec le calibre 250 ,c'est tres bas,donc par prudence en prend le 500v.
il reste a faire un test de declenchement manuel ,des disjoncteur differentiel (appuie sur le bouton T), si ca repond normalement vu la cablage du tableau
logement ,et les raccordement ,c'est bon est acceptable.
pour la question du longueur de ligne aerienne,ca sera pas meilleur idée avec le cout.pour une longueur de 600 m,c'est tres long.
salutations
L'on m'a dit dernièrement qu'il serait préférable de positionner sur le calibre 500 plutôt de 250...
on prend la calibre superieur,lorsqu'on connait pas les vrais valeur de la tension secteur.pour éviter de bouzier l'appareil !!!!!!!!!!
ici le reseau est 220v triphasé,avec le 250v ca passe.mais si ca était le 400v ,avec le calibre 250 ,c'est tres bas,donc par prudence en prend le 500v.
il reste a faire un test de declenchement manuel ,des disjoncteur differentiel (appuie sur le bouton T), si ca repond normalement vu la cablage du tableau
logement ,et les raccordement ,c'est bon est acceptable.
pour la question du longueur de ligne aerienne,ca sera pas meilleur idée avec le cout.pour une longueur de 600 m,c'est tres long.
salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités









