Boite de dérivation avec câble

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Boite de dérivation avec câble

Message par christophe »

Bonjour,

J'ai une boite dérivation ou arrive une gaine ICTA DN20 avec 3x1.5 dedans puis 3 câble U1000RO2V 3g1.5 qui reparte de cette même boite pour alimenter 3 spot dans un faux plafond.

J'utilise des boites pour cloisons sèche de ce type http://www.laboutiquedetoni.com/boite-b ... p-575.html

Ces boites sont conçus pour maintenir des gaines ICTA en place et je me demandais comment réaliser proprement l'entrée de câble U1000RO2V dans ce type de boite de dérivation?

Merci,

Christophe
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Boite de dérivation avec câble

Message par RFco »

salut


il suffit de faire entrer les cables sur assez de distance, au pire, les trois dans la meme entree, les maintenir ensemble (scotch par exemple)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Boite de dérivation avec câble

Message par christophe »

Merci RFco pour votre rèponse.
Est-il envisageable de rajouter un petit bout de gaine ICTA DN25 ou je mettrais les cables par 2 sur une courte distance (10 Cm) pour rentrer dans les boites?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Boite de dérivation avec câble

Message par RFco »

bonjour


je n'en voit pas l'utilité...


Cette boite est bien encastrée, non??


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Boite de dérivation avec câble

Message par christophe »

Bonjour,

Oui la boite est encastré dans une cloison placo. Je souhaite simplement faire quelque chose de propre pour la visite du Consuel.

Je vais utiliser votre solution en injectant un peu de mousse expansive derrière la boite pour être sur que les câbles ne partent pas.

Merci

Christophe
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Boite de dérivation avec câble

Message par RFco »

il n'y a pas de risque,

éviter la mousse qui empecherait le remplacement des cables
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: Boite de dérivation avec câble

Message par christophe »

Merci RFco pour vos précieux conseils que je vais suivre.

Christophe
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités