christophe a écrit :
RFco a écrit : seulement la filerie doit etre protegee à part dans ce cas (gaines ou cables jusqu'à la pénétration dans le tableau)
@+
Bonjour,

Je ne trouve pas cette info dans le memo Promotelec, il stipule simplement que la GTL peut être en bois.

Pouvez-vous un peu préciser ce point car je compte réaliser ma GTL en bois et j'ai déja couper les gaines donc j'ai des fils qui n'iront pas directement dans le tableau.

Merci

Christophe
la norme stipule un IP de 2X mini ce que vous ne pouvez assurer en la faisant en bois puisqu'aucune certification existante
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL

Message par RFco »

magik a écrit :le réhausseur de tableau permet de le relier à une goulotte, mais ma question était où trouver une goulotte qui par du plafond jusqu'à la moitié du mur?
Et non pas une qui part d'en haut jusqu'en bas.
Merci pour vos réponses.

Ced


c'est la même...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: GTL

Message par Invité »

Bonjour,

Pourriez-vous me donner les référence de la goulotte pour un tableau électrique LEGRAND?
Celle conduisant du milieudu mur jusqu'au plafond?
Merci beaucoup.

Ced
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL

Message par RFco »

comme dit plus haut, c'est la meme référence : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=030041#, il faudra un embout : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... ce=030087#
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
christophe
Assidu
Assidu
Messages : 130
Enregistré le : dim. 7 mars 2010 11:32
Localisation : Strasbourg
Contact :

Re: GTL

Message par christophe »

Bonsoir,

Pourtant j'ai trouvé plusieurs messages ou vous indiqué qu'il n'y a pas de soucis.

Par exemple ici http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 2100068127

La norme a t'elle changé depuis?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: GTL

Message par RFco »

christophe a écrit :Bonsoir,

Pourtant j'ai trouvé plusieurs messages ou vous indiqué qu'il n'y a pas de soucis.

Par exemple ici http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 2100068127

La norme a t'elle changé depuis?

non elle n'a pas changé (j'ai effectué plusieurs réalisation de cette façon avec controle consuel), seulement, entretemps j'ai discuté avec un inspecteur consuel avec lequel cela ne passerait pas, alors autant prévenir....


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: GTL

Message par Invité »

Merci beaucoup à tous.