Re: Torsade EDF

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Torsade EDF

Message par marcel »

Bonsoir Antésite,
vous avez récupéré de la torsade "EDF" en cuivre et allu, donc vous avez récupéré un réseau qui appartient à ERDF donc au réseau de la communauté, cette action est du vol de matériaux (jonctions de point d'alimentation payées par les Clients et reversées au réseau ERDF), c'est du vol, même si les maisons ont été démolies.
Amitiés de Marcel.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Torsade EDF

Message par fab »

salut antesite

oublions ce débat et concentrons nous sur ce qui t'intéresse ....

il est effectivement possible d'utiliser ces câbles pour de l'usage domestique ( en prenant bien soin évidement de ce conformé aux abaque de section et longueur de câble qui sont différents pour du cuivre et de l'alu ).

ce qui est important concernant la pose du câble alu est de bien faire attention de ne jamais mettre de cuivre en contact direct avec de l'alu ( comme il pourrai l'être dans des dominos par exemple ) et de faire en sorte que l'alu soit le moins possible en contact avec l'air ........ ce qui ne simplifie pas sa pose et oblige a utiliser des connecteur bien spécifique dans ce genre la : http://www.michaud.fr/reference-produit ... solant.htm par exemple

ceci dit les câbles torsadé sont très pratique pour des poses en aérien tendu ...... en utilisant le matériel prévu pour évidement .....

cordialement .
fab
Invité

Re: Torsade EDF

Message par Invité »

bjr tous type de cable est réutilisable,après voir pour qu'elle genre d'alimentation il va servir,mono,tri,distance qui joue pour la section,en général pour les batiment maison il est préférable de tirer un cable 416²,après grossir la section s'il y a de la portéé,au moin le jour ou voulez passer du mono en tri vous n'avez pas de refaire une tranchée pour retirer un cable
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Torsade EDF

Message par fab »

en c14_100 oui c'est interdis ....... mais je pense pas que ce soit votre cas .. :-D .
je ne sais pas ce prévois la c15-100 a propos de torsadé mis en souterrain . ni même si elle prend en compte le câble torsadé de façon général d'ailleurs.
(si certain on connaissance d'article de la c 15-100 qui mentionnerai les câble torsadé , je suis preneur)
cordialement
fab
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Torsade EDF

Message par pericles »

bonjour à tous,

concernant les torsades :
suivant la norme NF C 11 201 la pose en pleine terre même sous conduit est INTERDITE

- les conditions de pose: Faisceaux disposés en façade ou tendus sur poteaux.
- Utilisation des torsades :
• Branchement et raccordement des compteurs d'abonnés et de coffrets de pied de colonne montante des immeubles.
• Alimentation de candélabres

De plus suivant la norme NF C 11 201
« Les prescriptions de la norme NF C 11-201 déterminent les critères d'installation des lignes aériennes basse tension. Leur pose en pleine terre , même sous conduit est INTERDITE. »
http://www.nexans.ma/eservice/Morocco-f ... _.html#top
Méthodes d’installation des torsades
http://www.nexans.ma/Morocco/family/doc ... N_BT_1.pdf


concernant les Canalisations enterrées la norme NF C15 100 préconise :

« 529.5 Canalisations enterrées
529.5.1 Seuls sont admis en pose enterrée des câbles dans les conditions suivantes :
a) les câbles armés d'acier et comportant sous l'armure une gaine d'étanchéité peuvent être placés directement dans le sol.
Les câbles pouvant être posés directement dans le sol sont les câbles de tension nominale au moins égale à 1000 volts et comportant un revêtement métallique, tels que ceux des séries
U-1000 RGPFV,
U-1000 RVFV,
FR-N1X-DV,
FR-N 1-X1X2Z4X2,
FR-N 1-X 1G lZ4G1.
b) les câbles sans armure mais comportant une gaine épaisse nécessitent une protection mécanique indépendante contre le choc des outils métalliques à main.
Les câbles qui nécessitent une protection contre le choc des outils métalliques à main sont les câbles de tension nominale au moins égale à 1000 volts et ne comportant pas de revêtement métallique, tels que ceux des séries
U- 1000 R 12N,
U- 1000 R2V,
FR-N 1-X 1X2,
FR-N 1-X 1G1.
Les autres câbles pouvant être utilisés dans les conditions d'influences externes AD5 (voir tableau 52D) doivent être placés dans des conduits ou fourreaux, tels que les conduits pour canalisations enterrées conformes à la norme en vigueur (14).
c) les autres câbles doivent être placés dans des conduits ou fourreaux, ou protégés par des dispositifs équivalents contre les détériorations mécaniques. »


pour informations : conseils pour les câbles enterrés
http://www.fr.prysmian.com/export/sites ... terres.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités