Vikings jaune et vert
Vikings jaune et vert
Bonjour,
Je dois reprendre un vieux tableau qui n'a pas été câblé dans les normes. Je devrais pour cela rallonger certains des fils, le 6² notamment et d'autres en 1.5 et 2.5. Je pensais utiliser des contacts "vikings" mais mon fournisseur n'en avait que des 'vert/jaune', j'en ai pris, mais je me demande si cela est bien conforme d'avoir des fils rouge et bleu sur des éléments vert/jaune.
Y a pas de consuel, mais bon... Est ce que cela soulève une indignation gigantesque si je procède ainsi? C'est mieux que des connecteurs type wago il me semble...
Cordialement
Je dois reprendre un vieux tableau qui n'a pas été câblé dans les normes. Je devrais pour cela rallonger certains des fils, le 6² notamment et d'autres en 1.5 et 2.5. Je pensais utiliser des contacts "vikings" mais mon fournisseur n'en avait que des 'vert/jaune', j'en ai pris, mais je me demande si cela est bien conforme d'avoir des fils rouge et bleu sur des éléments vert/jaune.
Y a pas de consuel, mais bon... Est ce que cela soulève une indignation gigantesque si je procède ainsi? C'est mieux que des connecteurs type wago il me semble...
Cordialement
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Vikings jaune et vert
bonsoir forward ,
Surtout pas ..... ces bornes ont un contact électrique " mécanique" avec le rail sur lequel tu les pose ....
donc elle ne serve qu'a raccorder des conducteurs de protection ....
en plus " vert jaune" pour des conducteurs actifs .....
A+
Surtout pas ..... ces bornes ont un contact électrique " mécanique" avec le rail sur lequel tu les pose ....
donc elle ne serve qu'a raccorder des conducteurs de protection ....
en plus " vert jaune" pour des conducteurs actifs .....
A+
Re: Vikings jaune et vert
Bien compris. Merci. Mon fournisseur n'avait pas su être aussi informatif.
Merci
Merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Vikings jaune et vert
Bonjour,
Cordialement
Oui, absolument! Il y a une règle d'or dans la C15-100: la couleur vert-jaune doit être absolument réservée aux conducteurs de protection assurant une fonction de sécurité (514.3.2 a et annexe A, tableau 51B).forward11 a écrit : Est ce que cela soulève une indignation gigantesque si je procède ainsi?
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Vikings jaune et vert
Candela a écrit :Bonjour,Oui, absolument! Il y a une règle d'or dans la C15-100: la couleur vert-jaune doit être absolument réservée aux conducteurs de protection assurant une fonction de sécurité (514.3.2 a et annexe A, tableau 51B).forward11 a écrit : Est ce que cela soulève une indignation gigantesque si je procède ainsi?
Cordialement
Salutatous,
c'est pas ca le pire, comme dit, il y a contact électrique entre la borne et son support (rail)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Vikings jaune et vert
Bonjour,
A+
Bien sûr, mais comme lignedirecteband l'avait déjà dit, j'ai voulu souligner le caractère "exclusif" (selon la norme) de la couleur Vert-Jaune.RFco a écrit :Candela a écrit :Bonjour,Oui, absolument! Il y a une règle d'or dans la C15-100: la couleur vert-jaune doit être absolument réservée aux conducteurs de protection assurant une fonction de sécurité (514.3.2 a et annexe A, tableau 51B).forward11 a écrit : Est ce que cela soulève une indignation gigantesque si je procède ainsi?
Cordialement
Salutatous,
c'est pas ca le pire, comme dit, il y a contact électrique entre la borne et son support (rail)
@+
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Vikings jaune et vert
salutatous,
je me doutes bien que tu le savait, je voulais seulement enfoncer le clou
@+
je me doutes bien que tu le savait, je voulais seulement enfoncer le clou
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités