HC sans liaison au compteur
HC sans liaison au compteur
Bonjour,
je dois trouver une solution pour permettre le fonctionnement d'un chauffe-eau en HC alors qu'il n'y a pas dans l'installation de liaison au C1/C2 du compteuir électrique.
Qu'elles sont mes options? Un contacteur HC/HP, un disjoncteur 2A et ...?
N'y-t-il pas un appareil modulaire à ajouter dans le tableau qui récupèrerait le signal délivré par EDF ...
Merci d'avance
je dois trouver une solution pour permettre le fonctionnement d'un chauffe-eau en HC alors qu'il n'y a pas dans l'installation de liaison au C1/C2 du compteuir électrique.
Qu'elles sont mes options? Un contacteur HC/HP, un disjoncteur 2A et ...?
N'y-t-il pas un appareil modulaire à ajouter dans le tableau qui récupèrerait le signal délivré par EDF ...
Merci d'avance
Re: HC sans liaison au compteur
Bonsoir à tous,
La seule solution pour déclencher le système jour/nuit et les tarifs associés c'est d'en faire la demande au fournisseur d'électricité local.
Cette opération consistera à remplacer le comptage actuel qui en ai dépourvu, par un comptage électronique.
Cette intervention sera surement facturée au client demandeur, il ne faut pas ce faire d'illusion.
Il vous faudra vous munir d'un contacteur bipolaire 20 A, la bobine sera protégée par un disjoncteur de 2A et la puissance par un autre disjoncteur de 20 A.
Le raccordement du contacteur est A LA CHARGE DU CLIENT DEMANDEUR.
Il n' y a, aucun autre moyen, de récupérer les impulsions du 175 Hz des changements tarifaires. Toute tentative de fraude est fortement punie et les rappels sont exorbitants ( Avis aux petits malins).
Bonne soirée.
La seule solution pour déclencher le système jour/nuit et les tarifs associés c'est d'en faire la demande au fournisseur d'électricité local.
Cette opération consistera à remplacer le comptage actuel qui en ai dépourvu, par un comptage électronique.
Cette intervention sera surement facturée au client demandeur, il ne faut pas ce faire d'illusion.
Il vous faudra vous munir d'un contacteur bipolaire 20 A, la bobine sera protégée par un disjoncteur de 2A et la puissance par un autre disjoncteur de 20 A.
Le raccordement du contacteur est A LA CHARGE DU CLIENT DEMANDEUR.
Il n' y a, aucun autre moyen, de récupérer les impulsions du 175 Hz des changements tarifaires. Toute tentative de fraude est fortement punie et les rappels sont exorbitants ( Avis aux petits malins).
Bonne soirée.
Re: HC sans liaison au compteur
Utilisez une horloge que vous calez sur les heures creuses(ca evite une intervention erdf).
Re: HC sans liaison au compteur
Bonjour,
sans pilotage du relais intérieur (liaison entre bornier Client C1/C2 d'un compteur électronique et votre commande de chauffe eau) à condition d'avoir un contrat double tarifs, il est possible d'installer une horloge de commande privée pour la commande du chauffe eau. Attention aux changements horaires (été/hiver) être certain des horaires heures creuses et pleines, voir votre facture électrique, prévoir un décalage de sécurité en début des heures creuses et pleines, surveiller cette horloge pour éviter la consommation en tarif jour.
Amitiés de Marcel.
sans pilotage du relais intérieur (liaison entre bornier Client C1/C2 d'un compteur électronique et votre commande de chauffe eau) à condition d'avoir un contrat double tarifs, il est possible d'installer une horloge de commande privée pour la commande du chauffe eau. Attention aux changements horaires (été/hiver) être certain des horaires heures creuses et pleines, voir votre facture électrique, prévoir un décalage de sécurité en début des heures creuses et pleines, surveiller cette horloge pour éviter la consommation en tarif jour.
Amitiés de Marcel.
Re: HC sans liaison au compteur
Bonjour
- repasser un câble vers C1C2
- demander gentiment à ERDF un vieux relai 175 Hz
- mettre une horloge (avec les inconvénients de l'éventuel non respects des horaires par ERDF)
@+
- repasser un câble vers C1C2
- demander gentiment à ERDF un vieux relai 175 Hz
- mettre une horloge (avec les inconvénients de l'éventuel non respects des horaires par ERDF)
@+
Carminas
Re: HC sans liaison au compteur
Merci Carminas.
Qu'entendez-vous par "vieux relais 175 Hz"... Y a moyen de s'en procurer?
Je viens de voir ce produit http://compteur-electrique.eu/documents/compt/bredf.pdf mais je ne sais pas qui le distribue et j'ai bien peur que ce soit hors de prix...
Bon week-end
Qu'entendez-vous par "vieux relais 175 Hz"... Y a moyen de s'en procurer?
Je viens de voir ce produit http://compteur-electrique.eu/documents/compt/bredf.pdf mais je ne sais pas qui le distribue et j'ai bien peur que ce soit hors de prix...
Bon week-end
Re: HC sans liaison au compteur
Ce sont les relais HC EDF qui étaient utilisés pour détecter les HC avant la mise en place des compteurs électroniques.
ERDF en récupére plein à chaque fois qu'ils remplacent une vielle installation par un compteur électronique.
J'imagine qu'ils les mettent au recyclage, mais si vous leur demander gentiment, je pense qu'il vous en donneront un volontier.
@+
ERDF en récupére plein à chaque fois qu'ils remplacent une vielle installation par un compteur électronique.
J'imagine qu'ils les mettent au recyclage, mais si vous leur demander gentiment, je pense qu'il vous en donneront un volontier.
@+
Carminas
Re: HC sans liaison au compteur
Merci beaucoup de ce conseil.
Bon week-end